7度半,6层商场 用什么结构形式?
老茧
老茧 Lv.11
2011年04月26日 12:47:56
只看楼主

7度半,6层商场 先用框架结构进行初步计算,发现发现位移不满足要求(1/470),大家看看那用什么结构形式?是少墙框架还是框架剪力墙更合理?

7度半,6层商场 先用框架结构进行初步计算,发现发现位移不满足要求(1/470),大家看看那用什么结构形式?是少墙框架还是框架剪力墙更合理?
免费打赏
cadxzhou
2011年04月27日 10:48:41
12楼
建议采用框架结构,井式楼盖。采用框架的优点是摊位布局灵活,便于调整;采用井式楼盖,受力均匀梁的高度较低,也易于满足强柱弱梁的抗震要求。
回复
khl1216
2011年04月27日 12:36:20
13楼
满足建筑功能的前提下要适当加剪力墙,以便提高结构抗侧刚度
回复
khl1216
2011年04月27日 12:37:33
14楼

呵呵,听起来像搞建筑方案的,还赶时髦
回复
alongtena
2011年04月27日 15:13:51
15楼
框架足够满足的。。。
自己调整下截面尺寸。。
回复
yyc5795y
2011年04月27日 15:31:10
16楼

1.根据新的《抗震规范》,抗震墙增加了,位移角控制也应相应加强。所以,如果框架位移角不满足规范要求,采用增加剪力墙的方法,不是一种经济有效的方法。
2.详下图:如果增加的墙体倾覆力矩占25%,则位移角控制将由1/550至少要控制1/675。
回复
shenyongqiang111
2011年04月27日 15:37:20
17楼
同意加少量的墙,电梯井做成墙挺好的
回复
wanghno1
2011年04月27日 16:37:56
18楼
学习中……
回复