7度半,6层商场 先用框架结构进行初步计算,发现发现位移不满足要求(1/470),大家看看那用什么结构形式?是少墙框架还是框架剪力墙更合理?
7度半,6层商场 先用框架结构进行初步计算,发现发现位移不满足要求(1/470),大家看看那用什么结构形式?是少墙框架还是框架剪力墙更合理?
2楼
框架梁跨高比是多少?
回复
3楼
按正常的取1/12
回复
4楼
若梁高可取1/10的话,应能满足要求。
回复
5楼
加大柱截面没有加大梁高效果好.
回复
6楼
从经济性来看,加大柱、梁?还是加少墙?或者直接做框架剪力墙结构?
回复
7楼
估计梁高加个100就可以.
回复
8楼
可以加少量剪力墙,或者周边加高边梁,还是用框架结构啊
回复
9楼
6层商场一定会配置电梯,可以将电梯井道设置为剪力墙,也就是说主体结构采用框架--剪力墙结构,若是仅将电梯井道设置为剪力墙还显稍弱的话,还可以在外墙上适当增加剪力墙,对于跨度较大的商业建筑,采用框架---剪力墙结构也比纯框架结构经济,因为在高地震区用剪力墙来承担地震所产生的水平剪力,避免框架柱承担过大的地震剪力,主体结构应优先采用三级钢筋有利于节省钢筋用量。
回复
10楼
同意楼上
回复
11楼
局部加墙的做法,早就过时了,而且计算麻烦。直接采用框架即可。
回复