喷淋头与灯位的最小间距
lielie777
lielie777 Lv.2
2011年04月26日 11:20:39
只看楼主

这应该是个老问题了,在论坛上查不着,不知道是不是一个很弱的问题。本人干消防不久,现在做一个医院工程,装修阶段排板,别人问我这个问题,我还真说不出来。现请教高手们,规范中有没有明确规定说喷淋头与灯位的最小间距?是设计规范还是施工验收规范?谢谢了!

这应该是个老问题了,在论坛上查不着,不知道是不是一个很弱的问题。
本人干消防不久,现在做一个医院工程,装修阶段排板,别人问我这个问题,我还真说不出来。
现请教高手们,规范中有没有明确规定说喷淋头与灯位的最小间距?是设计规范还是施工验收规范?
谢谢了!
免费打赏
zhaohui0208
2012年06月07日 10:18:43
12楼

你好,请问这个是从哪里查到的啊
回复
hqiong2000
2012年06月07日 11:30:04
13楼
看灯的发热对喷头的影响,一般不要小于200mm,实际中也没那么严格。
回复
weiwei4206
2013年05月04日 20:13:06
14楼
lugangsijia_9 发表于 2011-8-2 21:36 不吊顶的话,喷头距顶75-150毫米,上喷那是喷头至天花吊顶的距离。不是喷头与灯的距离啊。
回复
zhangleifeng2013
2013年05月05日 10:38:53
15楼
:):):):):):)
回复
海边的农假
2013年05月05日 10:54:05
16楼
不小于300MM
回复
hw320324
2013年05月05日 21:48:32
17楼
路过,学习了,顶一个
回复
君临天下
2013年05月06日 12:14:36
18楼
这个和喷淋规范中:“喷头到障碍物至障碍物之间距离有关”