2.5m*2.5m深1.7m的集水坑,现在挖至坑底,水太多,成沙,挖起就塌方 怎么处理?
liushigongyuan
2011年04月25日 20:22:36
来自于建筑施工
只看楼主

求解答。

求解答。
免费打赏
mylikelch
2011年04月29日 22:18:23
32楼
用集水坑抽水施工啦
回复
w3956741
2011年04月29日 23:19:16
33楼
先抽水,放坡 抽的差不多了 在积水坑再挖一个圆形的小坑 直径自己看着办 深度600 做一个铁管,和挖的坑的直径一知 下部用电焊 N排多的眼 中间在焊一个止水环,高度自己根据情况而定 ,放到 挖的小坑里 记得用 沙石封口 然后只要水以上就抽 就可以了 然后回填级配砂石 打垫层 都不用管他
回复
007008ghnb
2011年04月30日 17:57:13
34楼
方法可以有很多的,如我们这里的施工,开挖深度2.0m,出现了流砂现象,于是征得设计同意,采取小型沉井,并采用人工快速开挖到位后,就解决了。
回复
fyj9898
2011年04月30日 18:07:17
35楼
最简单的方法就是加设集水井,采用混凝土管埋进土里当做集水坑
前期降水
回复
zhmzbe
2011年04月30日 18:45:32
36楼
最简单的办法就是降,在工程位置范围外挖一个积水坑(要低于设计标高),然后用水泵抽水降低水位就可以按正常工序进行施工了.
回复
cai995137
2011年04月30日 19:07:25
37楼
首先先要防止塌方,因为是沙质土肯定要塌方,基坑上口打入钢管
回复
wolfruan
2011年05月01日 07:33:26
38楼
降水降水降水
回复
rzdjmdi
2011年05月01日 15:58:41
39楼
干什么用的,做沉井施工呀!
回复
crazykongkong
2011年05月01日 17:30:13
40楼
关键是止住流沙,流水没多大事。建议打钢板桩,或在坑边做砼连续墙(必须比坑底标高低)
回复
yinghualianci
2011年05月01日 19:41:27
41楼
加强降水,加止水板