2.5m*2.5m深1.7m的集水坑,现在挖至坑底,水太多,成沙,挖起就塌方 怎么处理?
liushigongyuan
2011年04月25日 20:22:36
来自于建筑施工
只看楼主

求解答。

求解答。
免费打赏
yinghualianci
2011年05月01日 22:03:25
42楼
一个小坑坑。如果场地不允许,先钢板桩,2.5M左右,打下去在挖吧。
回复
wyy21
2011年05月02日 09:09:18
43楼
土木币 +6 恶意灌水
这也行啊。。。

发个挖坑的图来看下啊
回复
hkfhb123
2011年05月02日 12:02:54
44楼
郁闷死。。。直接做个沉井不就什么都解决了嘛。。。
回复
yht00258
2011年05月02日 13:29:58
45楼
得降水得降水得降水得降水得降水
回复
yht00258
2011年05月02日 13:31:13
46楼
有集水,肯定要降水。降水方法,不解释,施工书中也就那么几种。
挖坑1.7米,会塌方,请问是否按施工要求进行了放坡,坡度是否足够?
有砂,请问工程是否做过地堪?砂地是不宜建筑居住等建筑的,如必须建,也需详细的地堪报告。
建议:首先排降水,将地下水位降低至设计基础标高下,挖出砂,进行换填,对基础进行防水处理,建筑建成后,按规范要求观测沉降,砂地上建筑,沉降很关键,如果沉降不均匀,后果很严重!
回复
girlmouse
2011年05月02日 15:55:53
47楼
赞同您的观点,学习了
回复
wester12345
2011年05月03日 10:44:57
48楼
那么屁大一个坑,随便怎么硬来都没事,大胆的干吧!遇特殊情况没必要那么多条条框框的,野蛮施工,最合适。有时间去万达工地见识见识,就知道你们那样的真的是小儿科了。
回复
robur3590
2011年05月03日 11:01:42
49楼
如果是承压水的话,还是比较麻烦。
回复
zcx3788
2011年05月03日 16:22:29
50楼
如水位达,周边要插管,用真空泵进行井点降水!
回复
yang501659634
2011年05月03日 20:43:20
51楼
最简单的方法就是继续开挖,挖至要求标高下50公分下,换掺6%石灰干土