12楼
举报,严重的水贴,罚土木币给我
回复
13楼
买水泥管,带孔的,如果没有孔,用电锤打眼,直径要1.5米以上的,能进人!我干过,放心没事!
回复
14楼
先排水然后用打入方木护坡,可以再在内侧加点木板,再不成就打入槽钢了,如果你这个集水坑非得用的话或是只能用这一个的话。
回复
15楼
首先排降水,将地下水位降低至设计基础标高下,突击施工
回复
16楼
都不知道这坑是用来做什么的?
有集水,肯定要降水。降水方法,不解释,施工书中也就那么几种。
挖坑1.7米,会塌方,请问是否按施工要求进行了放坡,坡度是否足够?
有砂,请问工程是否做过地堪?砂地是不宜建筑居住等建筑的,如必须建,也需详细的地堪报告。
建议:首先排降水,将地下水位降低至设计基础标高下,挖出砂,进行换填,对基础进行防水处理,建筑建成后,按规范要求观测沉降,砂地上建筑,沉降很关键,如果沉降不均匀,后果很严重!
回复
17楼
降水 放坡 垫层 基础施工
回复
18楼
你得降水啊,基坑周围没有降水吗?
回复
19楼
在集水坑一侧再挖个临时集水坑,埋一根直径大于300毫米、管子下部钻满小孔、底部和钻满小孔的部位用钢丝网裹住的钢管,钢管底部和下部用卵石填实(浇筑混凝土时,将其埋进基础内);将水泵放进钢管内抽水;即可降低水位,也不影响其它工序施工。不用时,用钢板焊住。
回复
20楼
降水!!!降水!!!降水!!!降水!!!
回复
21楼
2.5*2.5*1.7的集水坑,应该不是难解决呀
回复