2.5m*2.5m深1.7m的集水坑,现在挖至坑底,水太多,成沙,挖起就塌方 怎么处理?
liushigongyuan
2011年04月25日 20:22:36
来自于建筑施工
只看楼主

求解答。

求解答。
免费打赏
少忽悠我
2011年04月26日 07:08:33
12楼

举报,严重的水贴,罚土木币给我
回复
yblijunyang
2011年04月26日 10:13:06
13楼
买水泥管,带孔的,如果没有孔,用电锤打眼,直径要1.5米以上的,能进人!我干过,放心没事!
回复
xiaolin_hou163
2011年04月27日 12:11:13
14楼
先排水然后用打入方木护坡,可以再在内侧加点木板,再不成就打入槽钢了,如果你这个集水坑非得用的话或是只能用这一个的话。
回复
zhouchang2007
2011年04月27日 16:33:32
15楼
首先排降水,将地下水位降低至设计基础标高下,突击施工
回复
zyxw2001
2011年04月27日 19:30:54
16楼
都不知道这坑是用来做什么的?
有集水,肯定要降水。降水方法,不解释,施工书中也就那么几种。
挖坑1.7米,会塌方,请问是否按施工要求进行了放坡,坡度是否足够?
有砂,请问工程是否做过地堪?砂地是不宜建筑居住等建筑的,如必须建,也需详细的地堪报告。
建议:首先排降水,将地下水位降低至设计基础标高下,挖出砂,进行换填,对基础进行防水处理,建筑建成后,按规范要求观测沉降,砂地上建筑,沉降很关键,如果沉降不均匀,后果很严重!
回复
cunwei200
2011年04月27日 19:48:01
17楼
降水 放坡 垫层 基础施工
回复
wangxin_cb
2011年04月27日 20:24:36
18楼
你得降水啊,基坑周围没有降水吗?
回复
cywt
2011年04月27日 20:39:05
19楼
在集水坑一侧再挖个临时集水坑,埋一根直径大于300毫米、管子下部钻满小孔、底部和钻满小孔的部位用钢丝网裹住的钢管,钢管底部和下部用卵石填实(浇筑混凝土时,将其埋进基础内);将水泵放进钢管内抽水;即可降低水位,也不影响其它工序施工。不用时,用钢板焊住。
回复
guolian001
2011年04月27日 21:10:08
20楼
降水!!!降水!!!降水!!!降水!!!
回复
xg19631024
2011年04月27日 21:12:30
21楼
2.5*2.5*1.7的集水坑,应该不是难解决呀
回复

相关推荐

APP内打开