1.材料要求(1)所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。1)水泥:不低于325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。2)砂:宜用中砂:含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。(2)沥青砂浆:最好选用与砂同类性质的矿物粉料,也可用矿渣、页岩粉、滑石粉等,但不得用石灰及粘土粉等;含泥量及有机杂质的要求同砂的要求。(3)沥青:沥青砂浆用的沥青、可采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。

1.材料要求
(1)所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。
1)水泥:不低于325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。
2)砂:宜用中砂:含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。
(2)沥青砂浆:最好选用与砂同类性质的矿物粉料,也可用矿渣、页岩粉、滑石粉等,但不得用石灰
及粘土粉等;含泥量及有机杂质的要求同砂的要求。
(3)沥青:沥青砂浆用的沥青、可采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。
2.主要机具
一般应有砂浆搅拌机或混凝土搅拌机、运砂浆手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、
加热炒盘、温度计、烙铁等。
3.作业条件
(1)找平层施工前,屋面保温层、结构层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。
(2)各种穿过屋面的预埋管件根部及烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等处的根部应按图纸要求做好
处理。
(3)根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩、(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。
4.操作工艺
工艺流程:
基层清理→管根堵孔、固定弹线找坡度→洒水湿润→打底找坡→
→铺沥青砂浆、抹水泥浆→养护、辗压→验收
(1)找平层的施工见表3/2。
找平层的施工标准表3/2
类别基层种类
厚度
(mm)
技术要求
水泥砂浆
找平层
整体混凝土
整体或板状材料隔温层
装配式混凝土板、整体或板状材料隔温层
15~20
20~25
20~30
1:3(水泥泥砂)体积比
水泥标号不低于325号洒
水养护至无起砂现象
沥青砂浆
找平层
整体混凝土
装配式混凝土板、整体或板状材料隔温层
15~20
20~30
1:3(沥青:砂和粉料)
重量比,压实找平(2)抹水泥砂浆找平层:
1)基层清理:将结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平
扫净。
2)如采用加气板块等预制保温层时,应先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处、宜用同
类保温板块的碎末填实填平。
3)洒水湿润,在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、
保温层能牢固结合为度。
4)无保温层的屋面应在混凝土预制构件表面上均匀撒上水泥,然后浇水,用扫帚把水泥素浆涂刷
均匀,随刷随做水泥砂浆找平层。
5)冲筋贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m,在排水沟、
雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。
6)找平层要留分格缝,分格缝兼做排气屋面的排气道时,分格缝应适当加宽,并与保温层连通,一
般分格缝的宽度应为20mm;留置分格缝的位置应在预制支承的拼缝处,其纵缝的最大间距:水泥砂浆
找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。
7)铺灰压头遍:沟边、拐角,根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求的部位,必须满足排水
要求。
大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应按设计要求),用抹子摊平,然后用短木杆根据两边冲筋
标高刮平,再用木抹子找平,然后用木杠检查平整度。
8)铁抹子压第二遍、第三遍:当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二
遍,要注意防止漏压,并将死坑、死角、砂眼抹平,当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,完成第三遍抹
压,这道工序,宜在砂浆初凝前进行。
砂浆的稠度应控制在7cm左右。
9)养护:找平层抹平、压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间一般不小于7d,干燥后即可进
行防水层施工。
(3)沥青砂浆找平层:
1)基层清理:参照水泥砂浆找平层的要求。
2)干燥的基层清理干净后,满涂冷底子油1~2道,要涂刷均匀,表面必须保持清洁。
3)配制沥青砂浆:先将沥青熔化脱水,同时将中砂和粉料按配合比要求拌合均匀,预热烘干至
120~140℃,然后将熔化的沥青按计量倒入拌合盘上与砂和粉料均匀拌合,并继续加热至要求温度,
但不使升温过高,防止沥青碳化变质。
沥青砂浆施工的温度要求见表3/3。
4)冷底子油干燥后,按照所放坡度铺设沥青砂浆,虚铺砂浆厚度应为压实厚度的1.3~1.4倍,分
格缝一般以板的支撑点为界。
5)砂浆刮平后,用火滚滚压(夏天温度较高时,滚内可不生火),至平整、密实、表面无蜂窝,看不出
压痕时为止。沥青砂浆施工时温度要求表3/3
室外温度(℃)
沥青砂浆温度(℃)
拌制开始辗压时滚压完毕
+5℃以上
+5~-10℃
140~170
160~180
90~100
110~130
60
40
6)滚桶应随时保持清洁,表面可刷柴油,根部及边角滚压不到之处,可用烙铁烫平压实,以不出现
压痕为好。
7)留置施工缝时,宜留成斜搓,在继续施工时,将接缝处清理干净,并刷热沥青一道,接着铺沥青
砂浆,铺后用火滚或烙铁烫平。
8)分格缝留设的间距,一般不大于4m,缝宽一般为20mm,如兼做排气道时,可适当加宽,并与保
温层连通。
分格缝应附加200~300mm宽的油毡,并用沥青胶结材料单边点贴覆盖。
5.质量标准
(1)保证项目:
1)找平层所用的原材料及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。
2)屋面(包括天沟、檐沟)找平层的坡度,必须符合设计要求,纵向不宜小于5‰,平屋面坡度不小
于3‰,内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。
(2)基本项目:
1)水泥砂浆找平层无脱皮和起砂等缺陷。
2)沥青砂浆找平层拌和均匀,表面密实,无蜂窝等缺陷。
3)找平层与脱出屋面结构的连接处和转角处应做成弧形或钝角,且整齐平顺。
4)分格缝的留设、位置和间距符合设计和施工规范规定。
(3)允许偏差项目:见表3/4。屋面找平层允许偏差表3/4
项次项目允许偏差(mm)检验方
1表面平整5用2m靠尺和楔形塞尺检查

预制找平层接
缝高低差
3用直尺和楔形塞尺检查
6.成品保护
(1)抹好的找平层上,推小车运物时,应先铺设木脚手板车道,以防止破坏找平层表面。
(2)雨水口、内排水口等部位应采取临时措施保护好,防止堵塞和杂物进入。
(3)沥青砂浆找平层滚压后,不得在上面走动或踩踏。
7.应注意的质量问题
(1)找平层起砂:
1)砂浆拌合过稀,配合比不准,水泥标号不够或不稳定。
2)抹压程度不足,养护过早、过晚,过早上人踩踏等均能引起找平层起砂。(2)找平层空鼓、开裂:
1)所用砂子过细,基层表面清理不干净,施工前未浇水或浇水不够。
2)基底厚薄不均匀或施工中局部漏压。
3)屋面转角处,出屋管根和埋件周围漏压或操作不够认真,构件吊坏在抹灰前未割掉等原因,易
产生空、鼓、裂。
(3)屋面倒泛水
冲筋时泛水坡没有找准确,或在铺灰时未用木杠找出泛水。铺灰厚度没按冲筋刮平顺,使泛水失
去作用。
免费打赏