新生产安装的一套1250的中置柜,但是送电后隔不了多久会动跳闸,一天内跳好几次,请高手帮我分析下这会是存在什么问题,现场的人员一直打电话来骂,
新生产安装的一套1250的中置柜,但是送电后隔不了多久会动跳闸,一天内跳好几次,请高手帮我分析下这会是存在什么问题,现场的人员一直打电话来骂,
22楼
出线柜跳闸和户外的环网柜市什么关系?你提供的信息根本没法分析,你只说后面带的变压器,还听“反馈”的信息,要分析问题,必须了解现场实际情况!
回复
23楼
顶一个,学习了!
回复
24楼
可用于分析的信息似乎太简单了.
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
25楼
回复
26楼
同意18899:跳闸原因实在太多,你可以先查查保护装置的事件记录选项,要是保护装置跳的闸那么就会有记录,你看看是什么故障动作,比如过流速断、差流速断、过负荷、零序过流、复压过流等等,首先应知道故障事件的定值有无整定错误,排除定值问题后再根据事件记录分析是何因造成。还有就是联锁跳闸还有超温跳闸等等,一个一个找
回复
27楼
查不出原因就不要再送电了,查看综保事件记录,是什么保护动作了,再计算一下,看整定值是否合适。
回复
28楼
开关柜后面是什么负载?什么保护动作跳闸的?负载的额定电流是多少?保护镇定值如何?
回复
29楼
开关这样跳闸,说明是保护动作了!可是保护动作的原因又有很多,需要根据具体的动作情况做进一步分析!
回复
30楼
首先要检查跳闸的故障记录,在进行分析,是保护定值问题还是设备存在缺陷。
回复
31楼
一般就是电流过负荷的值整定小了,原先在一个地方碰见,专门人员来查了许久,未好,自己细查,原是GL的一个调节螺母太下去了,可能叙述不太专业,搞忘了,自己调节和其它两相一致,正常。设备使用没有问题。要在现场注意观察,以上仅供参考,希望有用
回复