【紧急求助】请高手帮忙分析高压出线柜的问题
qq380722538
2011年04月25日 16:02:45
只看楼主

新生产安装的一套1250的中置柜,但是送电后隔不了多久会动跳闸,一天内跳好几次,请高手帮我分析下这会是存在什么问题,现场的人员一直打电话来骂,

新生产安装的一套1250的中置柜,但是送电后隔不了多久会动跳闸,一天内跳好几次,请高手帮我分析下这会是存在什么问题,现场的人员一直打电话来骂,
免费打赏
guoliu_6
2011年04月26日 15:15:16
12楼
看综自上提示,具体是啥在动作,速断,过流,非电量,还是零序,再一一排查
回复
eviltian
2011年04月26日 15:41:37
13楼
学习了 顶一个
回复
dongge6666
2011年04月26日 15:56:43
14楼
好好检查每一个环节。不要大意。找到问题的根源,处理好后才能送电为妥哦。
回复
qq466974923
2011年04月26日 16:56:53
15楼
根据些现象分析我想大部分都是有地方接线不稳,就是线头处松动。导致了小小的局部漏电,过了一段时间线头发热,相当于过载了,就跳闸了。
回复
c19b88
2011年04月26日 19:36:49
16楼
肯定是保护问题了
回复
pq198899
2011年04月26日 20:07:42
17楼
跳闸原因实在太多,你可以先查查保护装置的事件记录选项,要是保护装置跳的闸那么就会有记录,你看看是什么故障动作,比如过流速断、差流速断、过负荷、零序过流、复压过流等等,首先应知道故障事件的定值有无整定错误,排除定值问题后再根据事件记录分析是何因造成。还有就是联锁跳闸还有超温跳闸等等,一个一个找
回复
hui77430768
2011年04月26日 20:38:43
18楼
楼主 先看看综保的上的故障记录
回复
sd25
2011年04月26日 20:46:57
19楼
楼主提供详实一些的信息吧,比如一次接线图,负荷情况。。。定值整定,大家好帮你分析!
回复
sd25
2011年04月26日 20:49:21
20楼
“就是不跳进线柜”?指的是哪的进线柜?是受电侧还是电源侧的?
回复
qq569555767
2011年04月26日 22:40:57
21楼
川开的柜子 ??? 无语的很!!