我设计的是全空气系统,一般来说,支路的风道风速是2.5米/秒。可是我的支路最长的有50米,如果设同样的风速,会导致靠近干管的风道截面积超级大! 如果设不同的风速,就会导致送风不均匀。。。这是哪里出问题了啊??求助?下面是图!只是大概的线路,管径并不是确定之后的算完后支路的截面积是2平米!2000*1000的风道啊!不对吧这
可是我的支路最长的有50米,如果设同样的风速,会导致靠近干管的风道截面积超级大!
如果设不同的风速,就会导致送风不均匀。。。
这是哪里出问题了啊??求助?下面是图!只是大概的线路,管径并不是确定之后的
算完后支路的截面积是2平米!2000*1000的风道啊!不对吧这