【请教】大样图配筋长与桩表不一致时如何处理
xql1019
xql1019 Lv.8
2011年04月25日 14:28:27
来自于建筑施工
只看楼主

在结施图中,人工挖孔灌注桩钢筋笼纵向筋长度桩表与大样图不一致,应以哪个为准?依据是什么?我们工程采用的固定合同价,投标范围内包干。问设计院,设计说是以桩表为准,桩表中注明确1、2号筋都是“通长”。现在问题是大样图中1号筋画的通长,2号筋只画了通长的约1/2,没标明具体长度,施工单位说他们投标报价时是以大样图计算钢筋的,也就是说2号筋按通长的1/2计算,现在将2号筋改为通长了,增加了钢筋量,属设计变更,应签变更通知单。可设计讲,大样图画的是通用图,钢筋长应以桩表为准,但施工单位又说,既然1、2号筋都是通长,大样图中应只标注一种型号筋,不应以1、2号来区分,而且设计说明中也说1、2号筋相间配置,因此1、2号筋应该是不一样的。

在结施图中,人工挖孔灌注桩钢筋笼纵向筋长度桩表与大样图不一致,应以哪个为准?依据是什么?
我们工程采用的固定合同价,投标范围内包干。
问监理,监理也说,应以桩表为准,因为建筑行业规定,当图与说明冲突时,应以说明为准,可施工单位还是不同意。
我们应该怎样说服施工单位,最好有政策规定或文字依据。
请各位给点帮助!
免费打赏
lqhfmh
2011年04月27日 14:57:18
32楼
设计上的不足吧!但对实际问题而言,不知道LZ的招标文件里头是怎么写的,在清单编制时是如何考虑的。不过一般的工程钢筋在招标文件中只有一个总量,比较难区分拉。施工单位还是得压压牢的
回复
chxyh123
2011年04月27日 16:08:06
33楼

同意。投标时应该答疑。08清单规范甲方承担量的风险,乙方承担价的风险。
回复
wxd75573372
2011年04月27日 16:18:21
34楼
按照设计说明来
回复
jf12568
2011年04月27日 16:28:05
35楼
设计作图拷贝来可能数字没改,具体哪个没改只有设计院清楚,应该图纸会审时提出来
回复
zhouchang2007
2011年04月27日 16:31:32
36楼
应该咨询设计单位!弄清楚再施工!同意,现在监理基本不干事。
回复
lmy1135445422
2011年04月27日 17:25:14
37楼
在施工之前,这个问题要么在图纸会审中提出来,在施工时发现时,我认为要找设计院,结构出了问题,谁也担当不起!
回复
zyxw2001
2011年04月27日 19:26:26
38楼
我认为应该以大样图为准,钢筋表作为参考。
没有依据,以前都是这么做的。
其实施工单位也有责任啊!做标时,应该提出来啊!
回复
wangxin_cb
2011年04月27日 20:15:15
39楼
我认为应该以大样图为准,钢筋表作为参考。
没有依据,以前都是这么做的。
其实施工单位也有责任啊!做标时,应该提出来啊!
回复
as2010as
2011年04月28日 07:30:12
40楼
真心感谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料, 让本人受益良多,楼主的奉献将赢 得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多的好资料!
回复
jolu
2011年04月28日 08:45:14
41楼
图纸有冲突的地方,最好咨询一下设计~~~
回复

相关推荐