【探讨】请大家讨论:母结联接有没有问题
nbyjming
nbyjming Lv.5
2011年04月25日 14:02:23
只看楼主

DSC03636.JPG

免费打赏
gh45547304
2011年04月27日 14:40:18
32楼
学习了~~~ 涡流~~从来没想过.. .
回复
maquanxi723
2011年04月27日 14:43:56
33楼
产生涡流的几率可能大些。
回复
talentdan
2011年04月27日 14:46:37
34楼
看不明白是什么
回复
wxtbea
2011年04月27日 15:45:18
35楼
不符合工艺之处:
1.三相母排没有相色标识区分
2.母排的绝缘支撑强度不够,≥80mm宽母排应加装2个绝缘子
回复
zhouchang2007
2011年04月27日 16:58:10
36楼
绝缘支座呢,这样不行吧
回复
东不成西不就
2011年04月27日 19:34:05
37楼
有涡流的。

[ 本帖最后由 cqkxdq 于 2011-4-27 19:35 编辑 ]
回复
lgf860
2011年04月27日 20:16:08
38楼
回复
lds_1943126com
2011年04月27日 22:50:35
39楼
母线颜色 abc 黄绿红 关于那个三排母线太近 感觉还好
回复
xm200702
2011年04月28日 11:56:36
40楼
母排最好套热缩套管。
回复
jinwei333
2011年04月28日 12:39:00
41楼
颜色没有区分,而且两相之间有金属,会产生涡流