《建筑给水排水设计规范》第4.9.11条:高层建筑裙房的雨水应单独排放。请问:1,如何理解?是不是高层的雨水管不能与裙房的合用就可以了? 2,如果是,那么能否将高层上的雨水直接排至裙房屋面上,再由裙房屋面排水系统排放? 3,大家设计时都是怎么处理的? 4,我现在的一个项目,16栋高层,都有较大面积的裙房,如果第2条不可行,高层的雨水管道就要从裙房(商铺)内部穿过,势必造成漏水隐患,请教设计师指点设计方案。

《建筑给水排水设计规范》第4.9.11条:高层建筑裙房的雨水应单独排放。
请问:1,如何理解?是不是高层的雨水管不能与裙房的合用就可以了?
2,如果是,那么能否将高层上的雨水直接排至裙房屋面上,再由裙房屋面排水系统排放?
3,大家设计时都是怎么处理的?
4,我现在的一个项目,16栋高层,都有较大面积的裙房,如果第2条不可行,高层的雨水管道就要从裙房(商铺)内部穿过,势必造成漏水隐患,请教设计师指点设计方案。
免费打赏
慈悲
2011年04月25日 13:14:06
2楼
这个是个实际问题,我支持你一下,有待高手赐教。
回复
liuersi
2011年04月27日 15:03:35
3楼
我做过的工程都是按第二条做的,呵呵
回复
gps123
2011年04月27日 17:31:13
4楼
如果高层屋面面积不是很大的话,可以采用第二种方式.但如果高层屋面面积大,采用第二种方式就不合适了,应单独排出.
回复
gps123
2011年04月27日 17:35:20
5楼
为避免走在室内漏水,可在施工质量上要求严格点,另也可以走在建筑墙体外,如果怕难看的话,可以让建筑包起来装饰一下就可以了.
回复
13646620698
2011年04月27日 22:11:29
6楼
各人理解的角度不同
回复
zhujinyang
2011年04月28日 21:11:13
7楼
高层住宅雨水量大时应单独排放,且水平干管不宜走裙房,走地下车库为好。(污水也如此),因一旦漏水商铺损失大,不易维修。车库好些。有些雨水如带棚露台水量少,可直接排到裙房屋面,屋面上做滴水盘。
回复
yangwei24
2011年05月01日 11:21:59
8楼
如果高层屋面面积不是很大的话,可以采用第二种方式.但如果高层屋面面积大,采用第二种方式就不合适了,应单独排出,同意这种做法
回复
pegion
2011年05月01日 11:49:04
9楼
个人感觉这个问题没有最合理,只有相对合理的处理方案。高层屋面与裙房屋面相比,一般较小,如果有单独排放条件,最好单独排放。如果建筑里面原因,无法单独排放,经裙房屋面转接也可以。每个设计师有不同的理解,同样每个审图师也有不同的理解,呵呵,以审图通过为最终标准。
回复
dicsen
2011年05月03日 17:06:38
10楼
个人建议高层和裙房都分开单独排放。我们常规也是这么做的。
回复
tx
2011年05月04日 16:29:35
11楼
规范条文:高层建筑裙房的雨水应单独排放。
条文说明:为杜绝高层建筑屋面雨水从裙房屋面溢出,裙房屋面排水管系应单独设置。