请教!开关柜内母排如何选择!
y2009
y2009 Lv.2
2006年04月23日 10:17:30
只看楼主

本人是进入成套行业的新手,对于开关柜内母排规格如何选择总搞不清楚,如下问题很模糊。请各位高手赐教!1)设计院图纸:变压器容量1600KVA,进线柜选CW1-3200断路器,整定电流2500A,联屏排规格为TMY-3*2(100×10)+2*(100×10),本人觉得选TMY-3*2(80×10)+2*(80×10)就可以。请问同行如何处理,是自己改小,还是与用户和设计院协商后再决定。假如用户一定要选TMY-3*2(100×10)+2*

本人是进入成套行业的新手,对于开关柜内母排规格如何选择总搞不清楚,如

下问题很模糊。请各位高手赐教!
1)设计院图纸:变压器容量1600KVA,进线柜选CW1-3200断路器,整定电流

2500A,联屏排规格为TMY-3*2(100×10)+2*(100×10),本人觉得选TMY-

3*2(80×10)+2*(80×10)就可以。请问同行如何处理,是自己改小,还是

与用户和设计院协商后再决定。假如用户一定要选TMY-3*2(100×10)+2*

(100×10),那么进线柜分支排可否选TMY-3*2(80×10)?因为这样可省一点

铜排。
2)两台变压器容量1600KVA、1250KVA,设计院图纸:联屏排规格为TMY-3*2

(100×10)+2*(100×10),请问可否不经设计院同意将联络柜后1250KVA那

一段联屏排规格改小?
3)高低压开关柜内的母排载流量按什么标准选?国家有没有标准?烦请哪位同

行提供一份。环境温度按多少度?
4)低压柜内:100、200、225、300、400、500、630、800、1000、1250、1600

、2000、2500、3000、4000、5000A电流各选什么规格的铜排?
5)高压柜:630A-20KA、25KA、31.5KA断路器;1250A-25KA、31.5KA、40KA断路

器;1600A-31.5KA、40KA断路器;2000A-31.5KA、40KA断路器;2500A-31.5KA、

40KA断路器;3150A-31.5KA、40KA、50KA断路器;4000A-40KA、50KA断路器;各选什么规格的铜排?
6)高压柜内电流互感器变比(一次电流)往往比断路器电流小很多,铜排如何选?是按电流互感器一次电流,还是按断路器电流?
7)环网柜和低压柜抽屉内往往用一些特殊规格的铜排,塑壳开关接线桩头小也要用一些特殊规格的铜排。请问TMY-30×5、30×8、30×10、40×6、40×8、40×10、50×10载流量为多大?
8)PT柜铜排选多大?中置柜内选小了似乎不行。
免费打赏
langzi168
2007年04月01日 14:16:08
12楼
1600KVA的变压器怎么选3200A的断路器呢
回复
dqsam
2007年04月02日 08:04:11
13楼
为什么不考虑变压器过负荷运行的极端情况。至少应该应乘1.1-1.2的倍数。
回复
wuyong560123
2007年08月05日 17:45:33
14楼
谢谢楼主提供资料,对我的业务提供好的学习资料,希望今后多发表这样的东西.
回复
xsh020
2007年08月20日 16:50:33
15楼
这里标准不太一样!要相信哪个呢?请赐教!
回复
wlz_love
2007年10月17日 13:48:21
16楼
给个计算方法呀
回复
liushoujun
2007年10月18日 13:36:39
17楼



学习了,谢谢.......................
回复
su83726
2007年10月23日 10:46:51
18楼
这种讨论对我们菜鸟很实用,学习了 ,多谢!
回复
hanwsf
2007年10月23日 12:14:04
19楼
变压器二次侧电流=1.2*1600/1.732/380=2.92kA,所以选3200开关应该是对的.
3*2(100X10)理论载流量是3610A,这样发热肯定不会超.3*2(100X8)是3060A,危险点. 曾经做过3*3(160X5),理论3930A,但是做发热3200A刚刚及格.
回复
luckcat19760214
2007年10月23日 22:21:45
20楼
单台1600KVA变压器,In=2253A,按Ucc(%)=6,短路电流=38KA,低压出线框架断路器最小分断能力选38KA的,主母线选2B*125*5的,配电母线选3B*80*5的,肯定没有问题!

回复
qiqi19801209
2007年10月24日 10:14:42
21楼


兄弟解答的太专业了,直接从根本着手;不错!!!

我的理解是载流量只是在敞开的环境下,如果安装于柜内,每个公司的型式试验数据不同,所以主要是看各个公司关于某种配电柜的工艺!我见过3200要用80X10X3根的工艺!