本人是进入成套行业的新手,对于开关柜内母排规格如何选择总搞不清楚,如下问题很模糊。请各位高手赐教!1)设计院图纸:变压器容量1600KVA,进线柜选CW1-3200断路器,整定电流2500A,联屏排规格为TMY-3*2(100×10)+2*(100×10),本人觉得选TMY-3*2(80×10)+2*(80×10)就可以。请问同行如何处理,是自己改小,还是与用户和设计院协商后再决定。假如用户一定要选TMY-3*2(100×10)+2*
本人是进入成套行业的新手,对于开关柜内母排规格如何选择总搞不清楚,如
下问题很模糊。请各位高手赐教!
1)设计院图纸:变压器容量1600KVA,进线柜选CW1-3200断路器,整定电流
2500A,联屏排规格为TMY-3*2(100×10)+2*(100×10),本人觉得选TMY-
3*2(80×10)+2*(80×10)就可以。请问同行如何处理,是自己改小,还是
与用户和设计院协商后再决定。假如用户一定要选TMY-3*2(100×10)+2*
(100×10),那么进线柜分支排可否选TMY-3*2(80×10)?因为这样可省一点
铜排。
2)两台变压器容量1600KVA、1250KVA,设计院图纸:联屏排规格为TMY-3*2
(100×10)+2*(100×10),请问可否不经设计院同意将联络柜后1250KVA那
一段联屏排规格改小?
3)高低压开关柜内的母排载流量按什么标准选?国家有没有标准?烦请哪位同
行提供一份。环境温度按多少度?
4)低压柜内:100、200、225、300、400、500、630、800、1000、1250、1600
、2000、2500、3000、4000、5000A电流各选什么规格的铜排?
5)高压柜:630A-20KA、25KA、31.5KA断路器;1250A-25KA、31.5KA、40KA断路
器;1600A-31.5KA、40KA断路器;2000A-31.5KA、40KA断路器;2500A-31.5KA、
40KA断路器;3150A-31.5KA、40KA、50KA断路器;4000A-40KA、50KA断路器;各选什么规格的铜排?
6)高压柜内电流互感器变比(一次电流)往往比断路器电流小很多,铜排如何选?是按电流互感器一次电流,还是按断路器电流?
7)环网柜和低压柜抽屉内往往用一些特殊规格的铜排,塑壳开关接线桩头小也要用一些特殊规格的铜排。请问TMY-30×5、30×8、30×10、40×6、40×8、40×10、50×10载流量为多大?
8)PT柜铜排选多大?中置柜内选小了似乎不行。
2楼
问题还挺多.简单回答:
1.1600KVA的变压器选3200A断路器小.因为变压器二次大约有4000A的电流。2TMY100*10载流为3700A左右。
2。主母线应该考虑一定的裕量,以利于散热和将来增容的考虑。一般情况下,主母线应按照图纸执行。
3。满足动热稳定的前提下,按照额定电流选取,至少有10%的裕度。执行40度。
4。5。7可以见:http://co.163.com/forum/content/880_263590_1.htm
http://co.163.com/forum/content/880_304244_1.htm
6。原则:进线、母联、隔离按照断路器电流选取母线,馈出按照CT或脱扣器电流选取。
8。满足动热稳定要求的最小截面母线,还要考虑相连接的元件的连接面。
回复
3楼
谢谢“無為而為”版主!不过,1600KVA的变压器二次侧电流应为2309A。选3200A断路器并不小。
回复
4楼
对不起,是我算错了.大约应该为1.5S=1.5*1600=2400A,选择TMY2-100*10载流约为2920A,可以满足要求.如果选择TMY2-80*10略小.
特此更正.
回复
5楼
同意
回复
6楼
请问你们是查的什么手册啊!我到处查资料,发现对铜排的载流量,有很多种不同的说法。
1、母线截面(mm2) 40℃竖放 母线截面(mm2) 40℃竖放 母线截面(mm2) 40℃竖放
40X4 510
40X5 582
50X5 705
50X6 775
60X6 920 2X(60X6) 1410 3X(60X6) 1815
60X8 1070 2X(60X8) 1750 3X(60X8) 2260
60X10 1195 2X(60X10) 2090 3X(60X10) 2690
80X6 1205 2X(80X6) 1720 3X(80X6) 2215
80X8 1370 2X(80X8) 2120 3X(80X8) 2750
80X10 1540 2X(80X10) 2550 3X(80X10) 3250
100X6 1475 2X(100X6) 2015 3X(100X6) 2580
100X8 1685 2X(100X8) 2490 3X(100X8) 3200
100X10 1870 2X(100X10) 2920 3X(100X10) 3750
120X8 1955 2X(120X8) 2770 3X(120X8) 3540
120X10 2170 2X(120X10) 3360 3X(120X10) 4260
根据一本书:低压成套设备手册,曾义(主编)
2、根据质检所的一个标准:
母线尺寸(mm2) 铜排
开启 封闭
3X15 162 130
3X20 212 175
3X25 264 215
3X30 314 265
4X30 368 300
4X40 485 400
5X40 540 440
5X50 665 545
6X50 740 605
5X60 795 650
8X60 1025 840
10X60 1140 935
6X80 1115 915
8X80 1270 1040
10X80 1430 1170
8X100 1565 1280
10X100 1735 1420
10X120 1980 1820
我还在网上查到了许多不同的说法。现在我们公司做的低压柜,是按照1选的母排,但是我们在做3C试验的时候,武汉高压所得一位工程师说我们这个标准偏小。我们公司做4000A的MNS柜,选用的母排是4(10X100),这个工程师说选小了,按他的说法要4根10X120的排才行!
选铜排有什么统一的国家标准啊?!
2、
回复
7楼
我们公司做4000A的MNS柜,选用的母排是4(10X100),
TMY的话,我感觉差不多了。
回复
8楼
我是做施耐德母线槽与GE母线槽,需要样本,请查:
1、I-line系列*照明母线*GE母线:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1134183747102&way=3
2、KS系列:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=3&keyword=%u65BD%u8010%u5FB7%u6BCD%u7EBF
我的电话:13222217159姜清元
回复
9楼
有没有关于一次线的制作图片上传点,看看工艺
回复
10楼
楼上的兄弟 我想问问1600KVA的变压器为什么二次大约有4000A的电流呢 你是怎么算出来的
回复
11楼
1600KVA变压器,低压侧额定电流2309A,可选3200A断路器,水平母线如果依据断路器选,可选3*2(10x10),如果依据变压器选可选3*2(80x10),两者都可以,一般都依据断路器选,也有的按变压器选。
回复