同层排水?下层排水
shao860427
shao860427 Lv.2
2011年04月24日 20:15:05
只看楼主

接触给排水时间不长,今天在现场看见结构上卫生间结构降板35cm,设计人员说这个卫生间采用同层排水,但是施工人员又说同层排水最少得有40cm才做的出来,请教下大家同层排水要求到底是怎么的。谢谢~

接触给排水时间不长,今天在现场看见结构上卫生间结构降板35cm,设计人员说这个卫生间采用同层排水,但是施工人员又说同层排水最少得有40cm才做的出来,请教下大家同层排水要求到底是怎么的。谢谢~
lzq0523
2011年04月24日 21:06:28
2楼
《建筑同层排水系统技术规程》
CECS 247:2008
回复
yl_415
2011年04月25日 08:42:03
3楼
不清楚,学习了,呵呵
回复
xupeng
2011年04月25日 16:10:47
4楼
同层排水系统有弊端,要慎重考虑!
回复
貌似很忙
2011年04月26日 11:01:03
5楼
结构上卫生间结构降板35cm
再加上建筑面层10cm或15cm。就是45-50cm足够啦。
回复
jianyh
2011年04月26日 16:49:15
6楼
图集上,最小应该是350吧,
回复
phoenixlk
2011年04月26日 17:01:56
7楼
结构350可以了
回复
果汁
2011年04月26日 17:21:53
8楼
350完全可以做下,可以参见03SS408-122大样图,图集中可酌情由结构专业考虑去掉双向钢筋网,进一步较少降板高度。

[ 本帖最后由 dahuo 于 2011-4-26 17:24 编辑 ]
回复
jjseason
2011年04月26日 19:27:25
9楼
不懂,学习下!!
回复
shao860427
2011年04月28日 17:41:57
10楼
现在是在找平层未做的情况下做排水管道,施工人员说做的时候距现地面需60mm,给做找平层空进,管道110,弯头承插50mm,那大便器出口就只有140mm,是否还需要考虑大便器的型号才能确定?
回复
胡子渣
2011年05月02日 00:33:52
11楼
其实350mm是不够的,现有要求做45度斜三通的时候,就有问题了,一般家用卫生间降400mm才够
回复

相关推荐

APP内打开