1.某10KV用户线路电流为40A,线路电阻2欧姆,线路损耗为多少?2.某10KV线路长10KM,以知导线电阻为5欧姆,导线电抗为0.35欧姆/KM,有功功率为400KW,功率因数为0.8,则电压损耗为多少?
1.某10KV用户线路电流为40A,线路电阻2欧姆,线路损耗为多少?
2.某10KV线路长10KM,以知导线电阻为5欧姆,导线电抗为0.35欧姆/KM,有功功率为400KW,功率因数为0.8,则电压损耗为多少?
2楼
1、40X40X2X1.732/1000=5.5424KW
2、需要把负荷换算成“电抗+电阻”,再与线路的“电抗+电阻”串联,得出线路电流,线路电流乘以线路阻抗(电抗平方+电阻平方,再开方),再乘根号3,就是线路压降。
也可以不精确地计算:负载电流X线路阻抗X根号3=线路压降,一般人都是这样计算。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-4-24 17:36 编辑 ]
回复
3楼
楼主的第二问没有提供无功功率,无法正确计算电压损耗值的。
回复
4楼
请问第一问应该乘以3,不是根号3吧
回复
5楼
支持,应该直接乘以3。
回复
6楼
有有功功率,有功率因数,不知道无功功率吗?
回复
7楼
确认一下,导线电阻是5欧姆,还是5欧姆/km?
回复
8楼
电老鼠厉害!我还一时没看清楚,把功率因数的正切值与有功功率相乘就是无功功率了。
回复
9楼
我想没有5欧姆/KM这么大的,换算下来应该是0.5欧姆/KM.
回复
10楼
第二题我来计算一下:
有功功率400KW乘以0.75(功率因素0.8的正切值)=300Kvar
(5欧姆乘以0.4KW+0.35欧姆乘以10KM乘以0.3Kvar)除以10的平方乘以100%=3.05%
3.05%的电压降是符合系统要求的。
回复
11楼
应该说第一题出得也是有问题的,没有明确用电设备是单相还是三相。
回复