本人碰到的问题,35KV电缆线路,两侧都是GIS柜,且GIS柜电缆插接处在送电前必须在一次(电缆头上)加试验电压(幅值应不小于工作电压),这试验电压在什么位置加最方便?就是这种电缆头:[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-4-24 11:39 编辑 ]
本人碰到的问题,35KV电缆线路,两侧都是GIS柜,且GIS柜电缆插接处在送电前必须在一次(电缆头上)加试验电压(幅值应不小于工作电压),这试验电压在什么位置加最方便?
就是这种电缆头:
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-4-24 11:39 编辑 ]
2楼
这上面就是GIS柜,双拼电缆就是电站过来的对侧也是GIS的电缆线路(旁边是另一出线)。
回复
3楼
这是串联谐振交流耐压试验设备:
回复
4楼
起,期待学习下!
回复
5楼
电缆头在插接前,必须先做耐压试验合格。插接之后的的试验,由于跟GIS设备无法分离,必须根据GIS的接线方式,灵活对三工位隔离开关、断路器进行相关分合闸操作,在某个三工位隔离开关的接地点对整个回路进行耐压试验(取最低许可电压值)。
回复
6楼
无法利用“三工位开关”,个人想了一个办法:所有进出线都接在配电柜的,试验设备无法放到配电室内,且离新配很远,移动试验设备也极不方便。最近的是“主变”,接主变的电缆先接到试验设备,另一头插入GIS,其他所有电缆都插入GIS,利用GIS柜的断路器和三工位开关,接通要测试的电缆,通过主变电缆加压来测试各电缆插接头。
回复
7楼
这是35kV的充气绝缘柜,具体是否可以通过三工位开关来进行试验,不是很清楚!
110kV及以上电压等级的GIS,一些高压试验会通过接地刀来做。因为接地刀可以把GIS内部的导体引到GIS外部来。接地刀的接地线是可以拆卸的,此处就是GIS的专用测试点。将接地线拆除后,把接地刀与GIS相关部位连接,把接地刀原本接地的线接到试验设备即可。
回复
8楼
我们的GIS是35KV,三工位开关的接地位是在柜内连线,没有引出柜外(密封在柜内)。我们是做了二次,一次利用备用柜,第二次用主变电缆。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-4-28 17:46 编辑 ]
回复
9楼
由于GIS本身的电容电流并不大.因此利用PT二次反送电就妥了.
回复