2楼
我现在在做一个装修的喷淋改造,吊顶那常规喷淋做法,无法满足吊顶,得用边墙型扩展覆盖喷头
回复
3楼
边墙型喷头得按照3米间距来设置,估计也不太适合你的无吊顶的情况。扩展覆盖喷头可以保护的最大范围为5.4*7.2m米(目前我所掌握的最大范围),如果还不行的话那就要改吊顶了!我是做过酒店等项目,是采用边墙型扩展覆盖喷头,只要注意流量的计算和喷头压力要求,其他按照常规的喷淋的计算就可以了!没什么难的!
[
本帖最后由 江执兵 于 2011-4-24 21:16 编辑 ]
回复
4楼
边墙型喷头的流量计算和喷头压力怎么算? 我这个是改造,是一栋写字楼的18层,流量和压力都设计好了。
回复
5楼
跟距离有关系的
回复