请教:屋面檩条
wdecai
wdecai Lv.2
2006年04月22日 16:34:00
只看楼主

高度为41.5m钢框架结构,风压为0.74kN/m2,屋面为彩钢板,屋面檩条跨度3m,使用C160x70x3.0檩条,未设拉条,请问是否合理?采用什么规范验算比较合理?

高度为41.5m钢框架结构,风压为0.74kN/m2,屋面为彩钢板,屋面檩条跨度3m,使用C160x70x3.0檩条,未设拉条,请问是否合理?采用什么规范验算比较合理?
免费打赏
天涯居士
2006年04月24日 08:50:26
2楼
这个还要看你的板型和檩条的间距,我看你使用C160x70x3.0檩条,才3米的跨度,应该没问题。
回复
wdecai
2006年04月24日 09:13:14
3楼
谢谢!跨度1m,采用普通的压型钢板
回复