求助关于内力组合问题
civil_lang
civil_lang Lv.3
2006年04月22日 16:27:37
只看楼主

恒荷载4.3KN/m2;活载5.0KN/m2;计算简图如下,该如何考虑活载进行内力组合呢

恒荷载4.3KN/m2;活载5.0KN/m2;计算简图如下,该如何考虑活载进行内力组合呢

1145694448940.jpg

免费打赏
civil_lang
2006年04月22日 16:31:29
2楼
地震作用、风载、恒载的内力都已经算完了,就剩下活载了,其他同学把活载满跨布置,这样很好计算,但由于本结构但活载比较大,而满布荷载法的前提是“活载产生的内力远小于恒载及水平荷载所产生的内力”,不符合这一前提,我不知该如何搞了,恳请各位哥哥姐姐指点一二,不胜感谢
回复
sxg-gr
2006年04月22日 21:31:59
3楼
这位同学,考虑活载最不利组合时如果拿手算按满跨布置但在跨中乘以1.1或1.2,但你的活载比较大最好拿电算进行多种不利组合.
回复
civil_lang
2006年04月23日 10:50:52
4楼
谢谢你的解答,我们毕业设计不能电算,在教材上找到一句话:“经验表明,对楼面活荷载标准值不超过5KN/m2的一般工业与民用建筑框架结构,此法(指满布荷载法)的计算精度可以满足工程设计要求。”
我还是按满布荷载算,不然来不及了
回复
sxg-gr
2006年04月24日 08:42:05
5楼
是的手算满布可以满足要求,但别忘了对跨中弯矩进行适当的放大.
回复
bluetree199
2006年06月10日 09:39:06
6楼
这好的帖子 为什么没高手透彻解释 先顶
回复

相关推荐