2009技术措施第5.6.4第2条“照明干线,插接母线宜为计算电流的1.3~1.5倍”。照明干线如何明确?凡是插接母线均按此执行吗?好了,如按此算,所选电缆的载流量至少是计算电流的2倍!经过实际考察了吗?经过科学研究了吗?如此的系数,那还用设计吗?

2009技术措施第5.6.4第2条“照明干线,插接母线宜为计算电流的1.3~1.5倍”。照明干线如何明确?凡是插接母线均按此执行吗?好了,如按此算,所选电缆的载流量至少是计算电流的2倍!
经过实际考察了吗?经过科学研究了吗?如此的系数,那还用设计吗?
免费打赏
xuxizhong
2011年04月23日 15:03:32
2楼
只是措施不是规范,可以不执行。
回复
y502x
2011年04月23日 15:18:51
3楼
专家只考虑了节能呀.的确这只是专家的建议,不是规范.
回复
csijs
2011年04月23日 15:32:57
4楼
规范专家、设计专家层层设置保险系数,甲方多花钱,设计多收费,国家多浪费。
没有那个专家好心考虑节能,考虑的只是保险,麻烦不要出在自己这一环。惹了麻烦今后就不是专家了。
不出麻烦的专家能叫专家么?