【图片】工地一组照片,大家进来畅所欲言,多挑毛病。
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2011年04月23日 12:54:52
只看楼主

工地一组照片,大家进来畅所欲言,多挑毛病。为了方便,我编了号。

工地一组照片,大家进来畅所欲言,多挑毛病。为了方便,我编了号。

001.jpg

免费打赏
夜宿寒林
2011年04月26日 15:02:54
42楼
1号图:
窗边墙砌成直槎是可以的,但构造柱必须留成大断面的。
窗过梁也太薄了吧!是按设计施工的吗?

[ 本帖最后由 hankayxian8305 于 2011-4-26 15:16 编辑 ]
回复
zhang332500
2011年04月26日 15:03:36
43楼
钢筋的搭接也太马虎么 虽不知有么有达到要求 但不好别用 绑扎这种方式
回复
chong22663251
2011年04月26日 15:07:21
44楼
看起来好像没有太大的问题,有一些情况,不得不凑合,只要结构上不是太不靠谱,应该没问题
回复
夜宿寒林
2011年04月26日 15:07:23
45楼
9号图:
管道处墙体应该使用混凝土现浇。
回复
夜宿寒林
2011年04月26日 15:09:08
46楼
12号、17号图:
窄墙应该改为混凝土与构造柱同时浇筑。
回复
夜宿寒林
2011年04月26日 15:11:09
47楼
7号图:
脚手架水平杆连接方法错误。
回复
夜宿寒林
2011年04月26日 15:14:34
48楼
10号图:
组砌方法的创新,前无古人后无来者。施工方确实是高人。
回复
yueguangpaomian
2011年04月26日 15:19:00
49楼
这可是学校唉…………
回复
夜宿寒林
2011年04月26日 15:19:24
50楼
8号图:
施工单位的做法也太那个了,无语!
难道是他们自己的孩子在这样的建筑物里上学的吗?
回复
夜宿寒林
2011年04月26日 15:21:53
51楼
15号图:
做成这样的原因就是为了节省那么一点混凝土,合算吗?
回复

相关推荐

APP内打开