荷载计算
jxshuaiwang
2011年04月23日 11:47:42
只看楼主

目 录第一部分 主体设计一、计算依据二、荷载计算三、内力分析及结构设计第二部分 人防设计一、计算依据二、荷载计算三、内力分析及配筋设计第三部分 基础设计一、计算依据第一部分:主体设计:一、计算依据:1.我国现行的《建筑结构荷载规范(GB50009-2001)》、《混凝土结构设计规范(GB50010-2002)》、《建筑抗震设计规范(GB50011-2001)》、《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 3-2002)》以及《建筑用料说明(陕02J)》。

目 录

第一部分 主体设计
一、计算依据
二、荷载计算
三、内力分析及结构设计
第二部分 人防设计
一、计算依据
二、荷载计算
三、内力分析及配筋设计
第三部分 基础设计
一、计算依据
第一部分:主体设计:
一、计算依据:
1.我国现行的《建筑结构荷载规范(GB50009-2001)》、《混凝土结构设计规范(GB50010-2002)》、《建筑抗震设计规范(GB50011-2001)》、《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 3-2002)》以及《建筑用料说明(陕02J)》。
2.建筑施工图中的用料说明表;以及相关专业的互提资料。
二、荷载计算:
1.各层楼板面荷载计算:
根据建施平面及功能布置,以及(GB50038-2001)相关章节之规定。未注荷载单位为kN/m²(面荷载)。
1)地下室顶板荷载统计:
a.恒载合计为6.00,其中各项如下:
顶棚粉刷(20厚水泥砂浆)为: 0.02×20 = 0.40
顶板自重(200厚)为: 0.20×25 = 5.00
水泥砂浆地面(30厚)为: 0.03×20 = 0.60
设计时按6.2考虑。
b.活荷载为:疏散楼梯间、电梯厅3.5;其余2.0。
2)夹层顶至十层顶板面荷载统计(阳台、卫生间、厨房及交通核除外):
a.恒载合计分别为:4.90(板厚100);5.40(板厚120);5.90(板厚140);其中各项如下:
顶棚粉刷(20厚水泥砂浆)为: 0.02×20 = 0.40
楼板自重(100厚)为: 0.10×25 = 2.50
楼板自重(120厚)为: 0.12×25 = 3.00
楼板自重(140厚)为: 0.14×25 = 3.50
暖通垫层(70厚豆石混凝土)为: 0.07×20 = 1.40
地砖楼面(30厚)为: 0.03×20 = 0.60
设计时分别按5.0(板厚100);5.5(板厚120);6.0(板厚140)考虑。
b.活荷载为:卧室、起居室2.0。
3)阳台顶板面荷载统计:
a.恒载合计为4.50,其中各项如下:
顶棚粉刷(20厚水泥砂浆)为: 0.02×20 = 0.40
楼板自重(100厚)为: 0.10×25 = 2.50
找坡、防水(50厚)等各层为: 0.05×20 = 1.00
地砖楼面(30厚)为: 0.03×20 = 0.60
设计时按 4.8考虑。
b.活荷载为:2.5。
4)卫生间、厨房板面荷载统计:
a.恒载合计分别为:5.14(板厚100);其中各项如下:
顶棚粉刷(20厚水泥砂浆)为: 0.02×20 = 0.40
楼板自重(100厚)为: 0.10×25 = 2.50
找坡层(70厚焦渣混凝土垫层)为: 0.07×17 = 1.19
防水层(3厚非焦油聚氨脂防水涂膜)为: 0.05
保护层(20厚水泥砂浆)为: 0.02×20 = 0.40
地砖楼面(30厚)为: 0.03×20 = 0.60
设计时分别按5.2(板厚100)考虑。
b.活荷载为:2.0。
5)标准层交通核顶板面荷载统计:
a.恒载合计为4.90(板厚120);其中各项如下:
顶棚粉刷(20厚水泥砂浆)为: 0.02×20 = 0.40
楼板自重(100厚)为: 0.10×25 = 2.50
暖通垫层(70厚豆石混凝土)为: 0.07×20 = 1.40
地砖楼面(30厚)为: 0.03×20 = 0.60
设计时分别按5.0(板厚100)考虑。
b.活荷载为:3.5;
6)屋顶荷载统计:
a.恒载合计(未计结构板自重)为4.35,其中各项如下:
顶棚粉刷(20厚水泥砂浆)为: 0.02×20 = 0.40
找平层(20厚水泥砂浆)为: 0.02×20 = 0.40
保温(100厚憎水膨胀珍珠岩)为: 0.10× 4 = 0.40
找坡层(250厚加气混凝土砌块)为: 0.25× 7 = 1.75
找平层(20厚水泥砂浆)为: 0.02×20 = 0.40
防水层(SBS 卷材)为: 0.40
水泥砖面层(包括30厚水泥砂浆打底)为: 0.60
则各种结构板厚下的恒载合计分别为6.85(板厚100); 7.35(板厚120); 7.85(板厚140);
设计时分别按7.0(板厚100); 7.5(板厚120); 8.0(板厚140)考虑。
b.活荷载为:非上人屋面0.7,上人屋面2.0。
7)电梯机房荷载统计:
a.恒载合计为4.15 kN/m2,其中各项如下:
顶棚粉刷(20厚水泥砂浆)为: 0.02×20 = 0.40
楼板自重(120厚)为: 0.12×25 = 3.00
地砖楼面(30厚)为: 0.03×25 = 0.75
设计时按 4.5考虑。
b.活荷载为:7.0;
8) 其他荷载统计:
电梯吊构承载力应大于20 kN。
2.各层梁、墙荷载计算:
根据建施平面及墙体材料、以及结构洞填充材料,以及(GB50038-2001)相关章节之规定,本条目中未注荷载单位均为kN/m(线荷载)。
1)本工程墙体材料有:
均采用非承重粘土空心砖KF1型,砖容重为10.5kN/m³;
2)外墙(200厚KF1砖砌体,外墙瓷砖):
0.5+0.02×20+0.20×10.5÷0.95 = 3.11 kN/m²
a.结构洞处,洞高2400时:
q=2.4×3.11 = 7.46 kN/m,考虑保温层,设计取 8.0 kN/m;
b.窗洞处h= 600 时:(窗自重1.8×0.8= 1.5 kN/m)
q=0.6×3.11+1.5 = 3.37 kN/m,考虑保温层,无飘窗处设计取4.5 kN/m,有飘窗处设计取6.0 kN/m;
3)内墙一(200厚KF1砖砌体):
2×0.02×20+0.20×10.5÷0.95 = 3.01 kN/m²
a.结构洞处,洞高2400时:
q=2.4×3.01 = 7.22 kN/m,设计取 8.0 kN/m;
4)内墙二(120厚KF1砖砌体):位于标准层的隔墙(含卫生间、厨房围护墙):
0.02×20+0.6+0.12×10.5÷0.95 = 2.32 kN/m²
a.墙高h=2500 时:
q=2.4×2.32 =5.57 kN/m,设计取7.0 kN/m;
5)女儿墙(120厚混凝土栏板,h=1500):
2×0.02×20+0.12×25 = 3.8 kN/m²
q=1.5×3.8 = 5.7 kN/m,设计取 6.0 kN/m;
6)阳台栏板(120厚混凝土栏板,h=1200):
2×0.02×20+0.12×25 = 3.8 kN/m²
q=1.2×3.8 = 4.56 kN/m,设计取 6.5 kN/m(考虑阳台封闭1.5);
3.混凝土容重:
结构计算时取混凝土容重为29.5 kN/m³(考虑外墙的内保温及混凝土墙的双面粉刷装饰):
采用200厚,即0.5+0.02×20+0.2×25 = 5.9 kN/m²;
5.9÷0.2 = 29.5 kN/m³
免费打赏
xdq999
2011年04月23日 11:57:45
2楼
计算书啊,是你们院的吗
回复
yxm19780716
2011年04月23日 12:54:01
3楼
谢谢楼主,分享这么好的资料哦!!
回复
xuhua850720
2011年05月18日 21:11:37
4楼
感谢楼主分享这么好的资料,现在很需要哦!!
回复
浮士得
2011年05月19日 08:37:59
5楼
计算书啊
回复
sju2003
2011年05月19日 14:10:14
6楼
很详细啊 呵呵 计算书
回复
小钊
2011年05月26日 14:20:44
7楼
感谢楼主分享这么好的资料,现在很需要哦!!
回复
w606060
2013年07月05日 09:36:18
8楼
可以参考哦,好好好哈哈哈
回复
wlj0517
2013年07月05日 11:13:21
9楼
谢谢楼主好人
回复

相关推荐

APP内打开