45KW电机是否可直接启动?
zhongxingzhy
2006年04月22日 11:52:43
只看楼主

45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇类.45KW电机额定工作电流是85A,如果可以直接启动,瞬间启动电流会是多少? 施耐德的NS100N 100A/3P塑壳断路器,是否可使用,还是需要选大一点的?

45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇类.

45KW电机额定工作电流是85A,如果可以直接启动,瞬间启动电流会是多少? 施耐德的NS100N 100A/3P塑壳断路器,是否可

使用,还是需要选大一点的?
免费打赏
lk8609654
2006年04月22日 16:54:57
12楼
回复
sunand
2006年04月22日 17:26:39
13楼
一般在有独立变压器供电的情况下,若电动机启动频繁,则电动机功率小于变压器容量的20%时允许直接启动;若电动机不经常启动,电动机功率小于变压器容量的 30%时,也允许直接启动。如果没有独立的变压器供电(即与照明用电共用电源)情况下,电动机启动比较频繁,则要按照公式来估算验证,是否能直接启动。
启动电流/额定电流《=0.75+电源总容量/(电动机功率×4)
回复
shuinuannuan@co163
2006年04月22日 18:21:46
14楼
难道对电机没有损害吗
回复
wzk845
2006年04月22日 19:03:22
15楼

支持,顶一下!!我的55KW的水泵,直接起动用了几年了,很正常.
回复
liuqizhou1952
2006年04月22日 19:05:52
16楼
45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇
一般在有独立变压器供电的情况下,若电动机启动频繁,则电动机功率小于变压器容量的20%时允许直接启动;若电动机不经常启动,电动机功率小于变压器容量的 30%时,也允许直接启动。如果没有独立的变压器供电(即与照明用电共用电源)情况下,电动机启动比较频繁,则要按照公式来估算验证,是否能直接启动。
启动电流/额定电流《=0.75+电源总容量/(电动机功率×4).从节能的角度讲,应该采用变频调速或液体电阻调压调速启动.
回复
混在电气
2006年04月22日 21:28:27
17楼
在电源情况允许的情况下,直接启动是最可取的方法,只有电源情况不允许的情况下才会选择其它方法。在工业项目中45的电机或者更大的直接启动的太多了,没什么大惊小怪的。
回复
all_spring
2006年04月22日 22:05:07
18楼
这个是要通过计算的,不能断言,主要是计算线路的电压降
回复
chengsw7906
2006年04月23日 01:01:47
19楼
能不直起,主要处决于上一级变压器的容量,只要电网的容量够大就行,45KW也不是什么。
回复
zhongxingzhy
2006年04月23日 09:55:27
20楼
谢谢!谢谢大家的热心帮忙,长了不少知识,谢谢大家!
回复
ddushi221
2006年04月25日 11:48:09
21楼
可以的
回复

相关推荐

APP内打开