45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇类.45KW电机额定工作电流是85A,如果可以直接启动,瞬间启动电流会是多少? 施耐德的NS100N 100A/3P塑壳断路器,是否可使用,还是需要选大一点的?
45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇类.
45KW电机额定工作电流是85A,如果可以直接启动,瞬间启动电流会是多少? 施耐德的NS100N 100A/3P塑壳断路器,是否可
使用,还是需要选大一点的?
2楼
要看变压器容量。一般45KW电机不允许直接启动。
回复
3楼
不可以,为什么要直接启动,要按标准做才对。减压或软启动。
回复
4楼
电源容量够就可以直起,有什么不允许、不可以的?
回复
5楼
应该不可以吧
回复
6楼
启动电流会有多大? 会对电网造成影响吧,?如果直接启动带的负载是水泵,不用降压或星三角会把电机烧毁吗?
直接启动所应考虑的问题就是 ,启动电流,和所带负载吧?
回复
7楼
我们厂110kW水泵知启动都没问题。关键看你的电源情况。楼上这么不提电源情况就问能否启动叫人无法回答,电机是否能直接启动和电动机本身容量没关系。
回复
8楼
同意
回复
9楼
y系列异步电机的启动电流是其额定电流的6-7倍。是否直接启动不是取决于你的电机和负荷,而是你的电源变压器容量。一般单体负荷功率超过总电源容量5%就应该选择降压启动。
回复
10楼
如果你对电压要求不是很高的话可以的,但一般超过30KW就要软起了.
回复
11楼
好像是个老话题.
回复