新手上路600平方简易弧行厂放请各位前辈指点
jz_4355
jz_4355 Lv.3
2011年04月23日 10:08:33
来自于工地图片
只看楼主

请各位前辈指点本人文化层次低,许多理论的东西理解不了,所以一时做不出象样的作品。还望各位前辈指点....!!!

请各位前辈指点
本人文化层次低,许多理论的东西理解不了,所以一时做不出象样的作品。
还望各位前辈指点....!!!

0.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
zls206
2011年04月27日 16:32:27
23楼
估计跨度在18米~20米之间,上弦杆件似乎有点小,这种结构屋面支撑体系一定要做好,否则会出事的。山墙的抗风柱钢管似乎稳定性不够。
回复
chen-neng
2011年04月27日 16:48:50
24楼
个人觉得如果是在南方不下雪应该还行,是用镀锌管做的吧,记得施工中戴安全帽,登高作业要带安全带啊
回复
yyc5795y
2011年04月27日 19:08:47
25楼
本人不太做钢结构,尤其是对钢结构节点,稳定性等有些蒙,不敢参言。不过,帮楼主顶一顶,学习一下。
回复
xzdx1912
2011年04月27日 19:58:40
26楼
依我看,应该没有问题。首先,即使雪荷载也能承载,像这种轻型钢管屋架,一般屋面就是彩钢瓦、阳光板之类的,本省荷载小,我本人也设计过不少,最重要是屋架之间水平支撑要到位,要不然变形过大,会失稳。
回复
sophia1061
2011年04月27日 20:03:32
27楼
正规设计院很少做这种结构,感觉它只能叫雨篷。我们这附近(重庆)去年下雪时,垮了好几个这种篷。尤其是那种全敞开式的,在风、雪作业下很不可靠。全封闭式的可能会好一点。
回复
86416685
2011年04月27日 20:07:37
28楼
这个受力还 是比较合理的。上弦用小桁架作为“压杆” ,更节省钢材。不过整体感觉过于轻盈。
檩托开孔开的太夸张了~如果是开大孔也是长圆孔。一般在檩条上开比较方便。因为檩条壁厚都比较薄~
回复
coolgesh
2011年04月27日 20:39:17
29楼
立柱截面太小,应该设水平刚性支撑
回复
feng789biao
2011年04月27日 23:29:34
30楼
刮风和下雪是估计会有变形和失稳,建议增设构造措施
回复
jz_4355
2011年04月27日 23:33:58
31楼
呵呵,说了是新手,都是土办法做出来的
回复
jz_4355
2011年04月27日 23:35:17
32楼
跨度17米,所以我用了!