1200KW用什么电缆
yanzhipeng01
2011年04月22日 16:34:43
只看楼主

现在有个1200KW的电加热器,380V的,配电站离电加热器大概130m,我算的电流为1823A。不知道用什么样的电缆比较好呢,大家给点意见,迷茫中!电缆是敷设在800×800的电缆沟里面的,末端大概有5米的距离没有电缆沟。

现在有个1200KW的电加热器,380V的,配电站离电加热器大概130m,我算的电流为1823A。不知道用什么样的电缆比较好呢,大家给点意见,迷茫中!
电缆是敷设在800×800的电缆沟里面的,末端大概有5米的距离没有电缆沟。
免费打赏
wrj298
2011年04月23日 21:21:44
12楼
这么大功率,应该就近设变压器
回复
木木林森森
2011年04月24日 00:38:32
13楼

大哥,你有没有想过用密集母线槽要多少钱?130米啊,还不是国产的,没200万想都别想
回复
好运常在
2011年04月24日 07:49:11
14楼
回复
y.o.n
2011年04月24日 10:29:12
15楼
纯电阻型的负载,不存在起动电流,功率因数也为1,130米不算太远,电缆沟也够大,如能分组供电,可采用VV22的电缆6组150的或4组300的.
不知是星形接法还是三角形接法,如是星形接法,中性线一定要可靠并同相线等截面.
回复
lingxuct
2011年04月24日 11:12:42
16楼
最省钱又能降低能耗的方法是高压供电,大容量设备旁装变压器。

没有人会花大钱装什么“管母”或“密集型母线”。二者之间计算一下成本,就会很明白的。
回复
zyz8438
2011年04月24日 22:27:47
17楼


现场安装变压器没问题,变压器低压侧采用母线供电不好吗?大电流采用母线供电比电缆更可靠!
回复
tiger2006
2011年04月25日 08:45:32
18楼

路过,学习了
知道电加热炉的具体结构了
回复
好运常在
2011年05月03日 13:01:42
19楼
可以用大截面单芯电缆1600MM2,炉旁放个电缆分接箱。
回复
jj-5
2011年05月03日 13:34:50
20楼
路过,学习啦
回复
wrainp
2011年05月03日 13:41:28
21楼
支持8楼的观点
回复