一栋两层框架结构房子 基础(承台抽芯)检测强度平均值27.8 设计强度C30 请指点基础现在该怎么处理
一栋两层框架结构房子 基础(承台抽芯)检测强度平均值27.8 设计强度C30 请指点基础现在该怎么处理
2楼
抽取样本数量方面怎么样?这个一定要科学、真实、具有代表性。
混凝土设计强度等级C30,你的抗压强度平均值27.8,说明混凝土实体强度未达到设计要求,属于不合格等级。
处理方案(建议):
一、承台工程量不大的情况下,返工成本不大还能接受的话,拆除返工重做,一定要保证返工质量合格。原材料、试配混凝土、搅拌运输振捣、养护,每个环节都要控制好,特别是水泥质量、粗细骨料含泥量和粒径级配、水灰比、振捣养护。商品混凝土则需要商品混凝土公司承担损失责任。
二、请设计单位根据现有检测数据,进行结构分析,看是否满足结构质量安全要求、是否满足结构预期使用功能发挥。如果可以,出具设计意见,可不做处理,继续施工。
三、第二条如果是否定的话,且意见建议采取加固处理方式加强(如果有技术可能性条件下)承台的话,按照设计单位加固处理方案设计,加固处理。
四、当然,出现以上如此情况,业主方肯定是不放过你们的,这事情不算小事。索赔和处罚免不了。想蛮着的话,私下找设计和试验检测单位协商,这个我就不说怎么做了。呵呵
回复
3楼
根据数据看应该能满足结构安全要求,请设计单位根据现有检测数据验算一下,如果满足结构安全要求,可以不进行处理,是可以验收的。
回复
4楼
这是从业n年来一直存疑的问题——做出了不合格的东西怎么搞?
混凝土在凝固之前是无法检测强度的,几百上千立方凝固的石头不合格你还能砸碎了不成?要是基础不行还能把整个楼拆掉?那不更扯蛋嘛!
国家标准规范也没具体说怎么做,这等于给实际操作留下了空间。
反正我见过的明显不合格的现象多如牛毛,从没见过大拆大改的,呵呵。
身为土木人,宁愿住草房!
回复
5楼
不是吧,钻芯还不合格啊,看来施工单位和试验室的关系不咋样么,象这样的事情绝对不会发生在我们这里的,现在只能进行碳纤维加固了,一般设计院是不会帮你去核算的,基本都不会去承担责任。
回复
6楼
1.按国家有关规定,请原设计单位根据现有检测强度重新验算一下,如果能满足设计要求,并出具设计变更,视为合格,可以不进行处理。
2.进行加固补强处理。
回复
7楼
直接验算,不合格再取芯。在不合格就晕了。加固
回复
9楼
让设计单位鉴定一下,能否满足安全要求,如不能满足,必须拆掉重做。
回复
10楼
对这类问题,统一验收标准中的解决方法是:1、再次验证检测;2、请原设计单位验算;3、处理或拆除重做。
回复
11楼
路过帮顶
回复