系统两进线,每路进线两台电容柜一主一副,出事故的是#1进线主电容柜,电容是进口品牌,法国的。每个50千乏。图片如下:

系统两进线,每路进线两台电容柜一主一副,出事故的是#1进线主电容柜,电容是进口品牌,法国的。每个50千乏。图片如下:
DSCF0590.JPG DSCF0564.JPG DSCF0572.JPG DSCF0560.JPG

DSCF0590.JPG


DSCF0564.JPG


DSCF0572.JPG


DSCF0560.JPG

免费打赏
li_taihe
2011年04月24日 00:34:23
12楼
电容器是什么品牌?是不是法国雅白士?现在有些电容器是不过关,我公司用的电容器也出现问题,还好没有着火。后果想起来很害怕。
回复
海叶
2011年04月24日 12:23:08
13楼
回复
asmdl
2011年04月24日 15:18:28
14楼
惨不忍睹啊,惨不忍睹
回复
百家争鸣
2011年04月24日 17:40:33
15楼
现场虽然看不出来,可以通过对电力负荷的调查入手,比如进段时间可有带谐波较大的电力设备投入运行,我的经验可能是谐波的危害!!
回复
houlaiyuan
2011年04月24日 20:33:34
16楼
电容死个比较危险的东西,我们做实验都很小心。
回复
静野
2011年04月25日 15:30:42
17楼
真厉害,电容寿命到了要及早更换啊,真以为电气可以用一辈子啊!!!!!电容也就2~3年的寿命,更不要说投上都不切了!!
回复
zhaowenliangde
2011年04月25日 20:05:10
18楼
事故没有扩大化就让人十分的满意了,总的来说安全问题是最大的问题,平时时时刻刻是不能放手不管的,话好说,真做起来不容易。
回复
liweimin58
2011年04月26日 13:02:43
19楼
从柜子布局看,最上面是总开关为空气开关,依次是母排、熔丝、接触器、电抗器、电容器。如果按照这个顺序配置我认为是有问题的。
首先电容柜总开关应该用刀开关,依次顺序为母排、熔丝、电抗器、接触器、最后是电容器。电抗器应该放到接触器上端,这样能起到消除谐波作用,谐波不会直接冲击接触器,避免接触器烧毁引发着火爆炸事故。我公司也出现过类似情况,幸好及时发现,只是烧毁两个接触器。