变压器差动保护多次动作希望专家给个意见
liuxing-l
liuxing-l Lv.2
2006年04月21日 22:54:24
来自于变压器
只看楼主

我公司一个35KV变电站(A),在恢复送电时,将(A)站主变高压侧开关合上,另外一个站(B)站的出线也就是(A)站的电源点,暂时把(A)到(B)站这条线称为#0线,#0线带电。操作步骤是:#0线先带电,将(A)站主变高压侧开关合上,这时候主变不带电。再将(A)站#0线路的线路开关合上,给主变充电。这时候差动保护动作。请各位专家评评,这样对主变充电有问题吗//该主变容量是16000KVA。#0线路起码也有20KM

2006年05月29日 19:22:05
12楼
我的见解很简单,怎么样送电不是主要问题。先检查CT二次极性与一次极性是否正确,光检查二次接线是不能说明问题。如果CT极性正确的话就躲励磁涌流吧!
回复
zhangam123
2006年06月01日 22:03:53
13楼
你的差动保护的基本侧是哪一侧,第一次送电应该是在测差动保护的向量后才能将差动投入,送电后是否做过向量?另外你的差动电流定值是按什么原则计算的?
回复
utxjy
2006年06月03日 17:47:52
14楼
如果CT极性没问题,就是定值偏低,BCH型继电器没有谐波制动特性,只能靠提高定值躲过励磁涌流。
回复
zhujun_123
2006年06月04日 17:01:15
15楼
BCD-4应该是许继的产品吧。我们有座110KV变电站,也出现过差动误动情况,害我们五一都没休息成,继电器型号好像是BCD-4,后来联系许继厂家来对该继电器进行检查,好像是里面一个100HZ(及二次谐波)的通道有问题,将里面的一个电位器调整了一下,就没问题了。建议还是跟生产厂家联系一下了。
回复
liuxing-l
2006年08月14日 12:25:17
16楼
不好意思,各位这段时间有点忙。没有上网。
最后的原因是,定值配合不好。把定值放大就好了。害得我们整了3天
回复
wyl_jolin
2006年08月15日 10:28:24
17楼
二次回路接线对么?查查相位是否正确,保护差动内部是相位和计算还是相位差计算?有种情况:低压侧二次同名端接反回出现相位和,而差流就变为原来的2倍,导致差动动作
回复
barkla
2006年09月01日 16:29:03
18楼
学习了
回复
tian.heng
2006年09月01日 21:12:49
19楼
后话:怎么低压侧CT没换,是不是也是D型的,这是不是会影响定值的高低.
不能因为治了标而不管本了,励磁涌流也可以通过抬高定值来防止误动,但不是根本.传统的差动保护不能发现励磁涌流吗?
回复
syhua
2006年09月14日 09:55:35
20楼
D型的CT暂态特性不好,在雷击等特殊状态下有可能动作;充电顺序上,个人认为应先对线路充电,再合高压断路器,不然对变压器差动有影响;在合闸时,由于励磁涌流,保护误动一次是正常的,因为一般判别涌流的成熟判据为二次谐波比,但是定值(一般0.2或0.15)仅仅是个经验值,实际过程中每次合闸,二次谐波比是否都大于这个值,不好说,还是要先看看录波,再定义是定值问题还是保护装置问题。
回复