客房厕所排气问题
sezie
sezie Lv.2
2006年04月21日 20:15:15
来自于通风排烟
只看楼主

采用排气扇+止回阀,有没有必要再加防火阀?要加的理由是什么?我看暖通施工图深度图样也加了,但看手册上又没说加!另外:一般做法是不是厕所排气管伸进管道井还要向上伸一段,保证排气正常!

采用排气扇+止回阀,有没有必要再加防火阀?
要加的理由是什么?我看暖通施工图深度图样也加了,但看手册上又没说加!
另外:一般做法是不是厕所排气管伸进管道井还要向上伸一段,保证排气正常!
免费打赏
surf_wy
2006年04月22日 12:57:54
2楼
如果是高层的话,还是设比较好。
回复
xzj-cy
2006年10月19日 09:54:46
3楼
如果要加的话,止回阀可不可以去掉不加?
回复
toplhc
2006年10月19日 11:34:20
4楼
以下是引用sezie在2006-04-21 20:15:15.0发表的内容:
采用排气扇+止回阀,有没有必要再加防火阀?
要加的理由是什么?quote]

前提高层,从高规的条文解释看不出其相关条文的主次关系,我个人倾向于不加。不加的理由是止回也是一种防火措施

如果想少惹糊涂帐,则加,理由可以从高规中找,选用70度熔断,不用与消控中心联动
回复
liuyangkee
2006年10月19日 11:45:29
5楼
如果是公用风道 肯定要加70度的防火阀  多层不用
回复
00170115
2006年10月20日 11:21:37
6楼
我们这是洗手间才用换气扇
回复
00170115
2006年10月20日 11:23:04
7楼
我们这洗手间再通入井道时有防火调节阀
回复
haodangxp
2006年10月20日 13:27:37
8楼
现在正在做客房的工程,在这个问题上也是有点头痛,如果加了止回阀还设不设防火阀呢,我现在是两个阀门都设了。
回复
nky6666
2006年10月20日 13:40:23
9楼
用带止回阀的排风扇就可以了,不用设防火阀
回复
q524099695
2006年10月20日 17:34:04
10楼
如果是高层就应该加上,多层就没必要了.加止回阀就行
回复
tsm197lh
2006年10月20日 22:01:37
11楼
应该加的,还是安全第一呀!
回复