我刚接手的工程[ 本帖最后由 baxiaowen 于 2011-4-21 20:11 编辑 ]
我刚接手的工程
[
本帖最后由 baxiaowen 于 2011-4-21 20:11 编辑 ]
2楼
自己先顶一下
回复
3楼
质量及现场管理一般!!
按图顺序:1、梁侧模、箍筋间距。2、保护层垫块偏少3、第二象限内板筋间距,梁内构造钢筋绑扎4、S筋的弯钩角度,吊筋端部的箍筋加密5、梁底部钢筋排距..............
下面不写了!
回复
4楼
模板拼缝不严;加密箍间距不均歪斜;柱筋被打弯;未垫保护层;脚手架节点是神马连接;有木有!!有木有!!有木有!!有木有!!
回复
5楼
强烈支持,谢谢上传
回复
6楼
是有很多的问题存在,希望各位大侠多多指点
回复
7楼
算不上优质0361图片梁与梁节点缺少箍筋。
回复
8楼
0551的梁底是怎么回事?钢筋都漏出来了
回复
9楼
钢筋焊接咬伤主筋、有气孔、药皮未敲掉。
回复
11楼
一般般啊,刚开始两张不错,后面混凝土的怎么那么差啊
回复