    哪位帮忙解释下:普通的荧光灯具(电感镇流)每路约40支40W的,测量电流为18A,但是用的是63A的单极断路器,问题是这些单极断路器还是常烧坏,约3个月就坏.真不明白.还是梅兰日兰的哦。

    哪位帮忙解释下:普通的荧光灯具(电感镇流)每路约40支40W的,测量电流为18A,但是用的是63A的单极断路器,问题是这些单极断路器还是常烧坏,约3个月就坏.真不明白.还是梅兰日兰的哦。
免费打赏
bqg
2006年04月22日 16:36:12
2楼
1.按规范照明系统每一回路不宜超过16A,灯具为单回路时数量不宜超过25个,楼主的这两个指标都超了.
2.从楼主实测看,此批荧光灯具一定没加电容,所以功率因数很低,也就在0.4左右,电流在18A是正常的.
3.检查单极断路器是否假冒产品,不管是否假冒,建议分开两个回路,每回路用16A开关,试试看怎样?
4.今后选用带电容的荧光灯,提高功率因数.降低线路电流.
还有.....请感兴趣的朋友往下说吧....
回复
lyjwhy
2006年04月22日 17:08:55
3楼

分析得有一定道理,断路器是否是C65的,估计你选择的电流等级太小了。如果是63A的,肯定不可能会烧,估计你选择了16A左右的。
方案:1.检查是否加电容补偿功率;
2.检查断路器额定电流;
回复
fasfaco
2006年04月23日 11:38:48
4楼
没错!确实是没加电容的,但我们买回来是成套成套的,都是飞利浦的,没理由我们又全部去加电容的啊.而且有上千套.至于串联灯具过多的问题,那是以前电气装修的问题,现在改动成本很高,看来只有如此了,不过开关倒有可能是假冒的.多谢提醒...
回复
zhao123456
2006年04月23日 17:22:55
5楼




如果是选择了16A,应该是经过一定时间因过载而跳闸,而非烧坏,壳架额定电流63A,不该烧坏的,最可能还是产品假冒
回复
王若男
2006年04月23日 17:30:13
6楼
对开关可不能吝啬呀!更不能用假冒的!出了问题可是大事!
回复
fasfaco
2006年04月23日 18:40:36
7楼
那个质量问题可能性很大,供货商买东西当然能赚多就赚多啦。看来要向领导反映一下才行。
回复
zx0225555
2006年04月25日 20:23:45
8楼
用两个开关并联
回复
张元方
2006年04月26日 09:07:25
9楼
还有,接线是否可靠?
回复
dxje0222
2006年04月26日 09:49:58
10楼
普通电感镇流器工作状态电流是410+_30mA,启动状态电流是650+_30mA,据此计算63A的单极应该是没问题的,建议用D型的单极断路器试一下.
回复
fasfaco
2006年04月27日 09:32:31
11楼
D型的有什么特点啊?