大家帮忙解决
taoming
taoming Lv.2
2006年04月21日 10:28:42
只看楼主

各位高手,想请教一个问题,目前已经设计好的图纸,基础开挖发现房子边缘的基础与相临的建筑物太近,几乎没有距离。考虑开挖时需要操作面,且设计好的图纸总长不得减少,也就是要将边缘的基础做成偏心或者别的处理,请各位高手指教,感激不尽!1.如果做成偏心,最多可以偏多少,基础大小是3200×3200左右为1725和1425,靠相临建筑物的为14252.如果不做偏心,采取什么措施?

各位高手,想请教一个问题,目前已经设计好的图纸,基础开挖发现房子边缘的基础与相临的建筑物太近,几乎没有距离。考虑开挖时需要操作面,且设计好的图纸总长不得减少,也就是要将边缘的基础做成偏心或者别的处理,请各位高手指教,感激不尽!
1.如果做成偏心,最多可以偏多少,基础大小是3200×3200
左右为1725和1425,靠相临建筑物的为1425
2.如果不做偏心,采取什么措施?
免费打赏
winny198108
2006年04月25日 10:49:36
2楼
可以考虑做条形基础!但相邻过近,始终不好做!基础埋深不能比老基础的深!如果比老基础深得做支护措施!
回复
九天之上
2006年04月26日 10:03:57
3楼
如果不做偏心,采取什么措施?

基础有工艺要求吗?如果没有,为什么不能改变形状,错开相邻距离呢?
回复