现浇板砼用商砼浇筑后,第二天发现大量裂纹,主要集中在梁及雨棚上,构造柱上有少量,砼颜色发黄严重,已经要求商砼站来人观察,未说出所以然来,请教高手指导下怎么回事。振捣没问题,钢筋也没问题,头一天晚上浇筑完第二天发现此种裂缝不会是温度裂缝,这次发现的裂缝比较深,个人觉得是减水剂添加过量,失水过快,因为以前没发现商砼颜色这样黄过,请教高手啊!!!!!!!!!
现浇板砼用商砼浇筑后,第二天发现大量裂纹,主要集中在梁及雨棚上,构造柱上有少量,砼颜色发黄严重,已经要求商砼站来人观察,未说出所以然来,请教高手指导下怎么回事。振捣没问题,钢筋也没问题,头一天晚上浇筑完第二天发现此种裂缝不会是温度裂缝,这次发现的裂缝比较深,个人觉得是减水剂添加过量,失水过快,因为以前没发现商砼颜色这样黄过,请教高手啊!!!!!!!!!
2楼
是不是砼浇筑过程中加了水,破坏了砼配合比,以前看过这
种案例,最后调查结论就是加了水
回复
3楼
从图片上看估计是:1.砼外加剂添加太多.2.砼太干(坍落度小).3.浇灌时太阳猛烈及温度高等,
回复
4楼
这种现象有可能是砼出料—浇捣时间过长工人在浇捣前加水搅拌,也有可能是司机路上加水进行过二次搅拌
回复
5楼
现场施工的时候没有加水,我们是施工单位,不会自己糊弄自己的,就因为昨天浇筑后出现问题今天要求商砼站来人研究的,看到底是哪里的问题,如果影响质量可就麻烦了。
回复
6楼
回复
7楼
除以上现象外,振捣也是不行的,好像是没有二次振捣和二次抹面。
回复
8楼
晚上风大,失水过快也有可能
回复
9楼
回复
10楼
我的工地上也曾经出现过一次,混凝土表面发黄,过了初凝期后混凝土一点强度都没有,最后判定为外加剂未搅拌均匀,全部剔打清理后从新浇注。
回复
11楼
跟着大家真是学到不少知识
回复