室外给水管道在排水管道下方穿越有无更好的做法?
mygps888
mygps888 Lv.7
2006年04月21日 10:13:19
只看楼主

室外给水管道敷设,室外给水规范、室外排水规范均要求敷设在排水管道上方,如果敷设在排水管道下方应采取放污染措施。实际上北方为了给水管防冻,很多给水管敷设在排水管下方,大家是否按照室外给水规范,室外排水规范的要求做?另外室外给水管道与排水管道净距要求也不同,室外给水规范要求0.15m,下方穿越时加固长度为交叉点3m;室外排水规范0.4m,加固长度为生活给水管道外经加4m。大家按照那个规范要求设计?有没有更好的做法?

室外给水规范,5.0.23条:当给水管敷设在污水管道下面时,应采用钢管或钢套管,套管伸出交叉点的长度每边长不得小于3m,套管两端应采用防水材料封闭。
室外排水规范附录二,与生活给水管交叉时,污水管道、合流管道在生活给水管下面的垂直净距不应小于0.4m。当不能避免在生活给水管道上面穿越时,必须予以加固,加固长度应不小于给水管道的外经加4m。
免费打赏
gyj2003
2006年04月21日 10:28:36
2楼
两者不一样吧,给水规范里是要给给水管加套管,这个我们一般在施工中能够遇到;排水规范是要加固排水管道,以防排水管道下沉而压坏给水管道.
回复
mygps888
2006年04月21日 11:21:53
3楼
在室外单体建筑多情况下,给水管与排水管交叉很多且多数在排水管下方,施工是否都按照规范要求,加套管,排水加固基础?按照规范要求,可能给水套管比给水支管还长,排水加固长度可能连在一起了,这样做现实吗?
回复
mygps888
2006年04月24日 10:06:31
4楼
各位老师,你们有不同的做法吗?想交流交流,取点经,先谢谢啦。
回复
mygps888
2006年05月22日 17:57:06
5楼



附规范要求:
室外给水规范,5.0.23条:当给水管敷设在污水管道下面时,应采用钢管或钢套管,套管伸出交叉点的长度每边长不得小于3m,套管两端应采用防水材料封