请教一下,一次泵变流量系统,末端配置电动二通阀,主机供回水干管设置旁通管,压差旁通阀。这样的系统,如果负荷变化的话,调节的水量可以通过旁通阀旁通,维持设定的压差值。这样系统的初衷是系统节能运行,如果水泵采用定频水泵,就达不到节能流量调节的效果了。这样的系统和一次泵定流量系统,末端设置电动三通阀不是一样的了吗?另外,如果一层泵变流量系统采用变频水泵,那电动二通阀以及压差旁通阀门也都是需要的,那么旁通管上的调节阀门是怎么工作的呢
请教一下,一次泵变流量系统,末端配置电动二通阀,主机供回水干管设置旁通管,压差旁通阀。这样的系统,如果负荷变化的话,调节的水量可以通过旁通阀旁通,维持设定的压差值。这样系统的初衷是系统节能运行,如果水泵采用定频水泵,就达不到节能流量调节的效果了。这样的系统和一次泵定流量系统,末端设置电动三通阀不是一样的了吗?
另外,如果一层泵变流量系统采用变频水泵,那电动二通阀以及压差旁通阀门也都是需要的,那么旁通管上的调节阀门是怎么工作的呢
2楼
请大家指教啊
回复
3楼
不一样的,虽然采用定流量的泵,但是还是节能了,因为水泵的能耗 正比于 流量*压力 。如果水从旁路通过,虽然流量不变,但是压力却减小了,所以还是节能了。
回复
4楼
一次泵定流量系统,末端设置电动三通阀的系统在非满负荷下,水是直接在末端三通排掉的,补水量较大
一次泵变流量系统,末端配置电动二通阀,主机供回水干管设置旁通管,压差旁通阀系统在非满负荷下,水是通过旁通回到机组,省水,省电
一层泵变流量系统采用变频水泵,那电动二通阀以及压差旁通阀门也都是需要的,在系统流量低于机组最小流量时(蒸发器会结冰),还是需要旁通流量的。节能不是100%的。
回复
5楼
末端三通阀系统,控制的是进入末端盘管的流量,但系统内的总流量基本不变,水泵的功耗基本不变。
而末端两通阀系统,配合总供回水管间压差旁通阀,其目的是在减少进入末端盘管冷水的前提下,同时系统的总的水循环量也在减少,水泵的功耗降低。但因为主机本身有一个最小限制流量,所以如果末端关闭过多的话,会把进入主机的水量一同限制掉了,为避免此问题,利用压差旁通阀,当末端关闭较多,供回水之间压差上升到某一设定之后,打开供回水之间的旁通阀,将一部分末端并不需要的水量短路回主机,即减少了至末端的水量又维持了主机的安全流量
回复
6楼
制冷主机是什么啊?一次泵变流量能提前预知并满足主机流量要求吗?
回复