双电源切换装置是用三级还是4极好?
seawolf_night
2006年04月21日 08:38:29
只看楼主

如题: 自认为TN-C用三好,TN-C-S三、四都可以。TN-S用四好。

如题:
自认为TN-C用三好,TN-C-S三、四都可以。TN-S用四好。
免费打赏
loverhy
2006年04月21日 09:00:41
2楼
这个问题问的就有点问题,什么叫“三级还是4极好”?三极还是四极的选用要看双电源的具体情况,没有哪个比哪个更好,是需要哪个就用哪个。
回复
seawolf_night
2006年04月21日 09:38:53
3楼
没你那么钻牛角尖,来这里是讨论问题,不是看问题问的是不是有问题。晕!!你是学中文的还是学电气的啊!!!

现在就是同一配电系统中,双电源开关的选择上,不同的出图单位有的是三极有的是四极。现在就是想问问这里的高手看看,觉得三好还是四好!!各有什么依据。
楼上的回答等于没说!!!!
回复
loverhy
2006年04月21日 10:44:13
4楼
楼上不是学中文的,但估计也不是学电气的,“TN-C用三极好”,我倒想问问,你能用四极吗?其他几个也一样,不同情况,不同选择。
回复
loverhy
2006年04月21日 10:46:49
5楼
在搂主的问题里,基本局限于同一接地系统(TN)的双电源切换,那么除非是带RCD功能的双电源切换,其他情况都可以用三极。
回复
xsd-b
2006年04月21日 10:56:28
6楼
这个规范有规定
TN-C 系统不许断开PEN线,所以只能用三极
TN-C-S 如果已经分开N线和PE线用四极
TN-S 用四级
回复
王若男
2006年04月21日 12:52:29
7楼


支持
回复
huanghesheng
2006年04月22日 00:23:24
8楼
TN-C-S及TN-S系统一般不需要采用4极开关,以防断N线,具体选择可见王厚余的“再论4级开关”。
回复
ljs1399
2006年04月22日 01:41:31
9楼
双电源切换装置要用4极.规范说过.
回复
uvwabc
2006年04月22日 01:47:28
10楼
各位小同志,双电源切换开关无论哪一个系统都是四级开关。理由是两个系统,N线是两根,不是一根,是两个系统。
回复
sgcyecho
2006年04月22日 08:21:22
11楼
只不过是零极没算进去吧?