为什么自然风冷机型排气温度较强制冷机型温度过高
qq602034605
2011年04月19日 19:58:18
只看楼主

环境温度为27度,同样的压缩机,同样的蒸发冷凝压力下(1.0/0.05MPA),强制风冷的冷藏柜排气温度为60度,而自然风冷冷藏箱的排气温度为80度,请问这是为什么,要怎么样才能把排气温度降下来。

环境温度为27度,同样的压缩机,同样的蒸发冷凝压力下(1.0/0.05MPA),强制风冷的冷藏柜排气温度为60度,而自然风冷冷藏箱的排气温度为80度,请问这是为什么,要怎么样才能把排气温度降下来。
免费打赏
wybbyw
2011年04月20日 08:54:56
2楼
因为自然风冷冷藏箱的冷凝温度高
回复
fengxiang1025
2011年04月20日 09:24:59
3楼
主要是回气过热度造成的,强制循环的蒸发量较大,因此过热度较低自然排气温度也低,唯一的方法是冷凝器要有良好的通风环境。以降低冷凝压力,还有就是保持冷凝器的洁净。
回复
qq602034605
2011年04月20日 09:31:52
4楼

谢谢。不过我上面已经说了啊,蒸发温度、冷凝温度一致的情况下,高出强制冷20度。
我想影响排气温度的因素大概有以下几点:
一、蒸发温度低
二、冷凝器温度高
三、过热度高
四、真空不良、冷媒种类等
但是不知道以上因素哪个影响最大。有没有经验说蒸发温度/冷凝温度/过热度变化一度会影响排气温度多少度(R134a冷媒)
另外,环境温度27度条件下,空箱运行,R134a自然风冷机型的排气温度控制在多少度合适?

[ 本帖最后由 qq602034605 于 2011-4-20 09:44 编辑 ]
回复
峰哥
2011年04月26日 22:38:49
5楼
蒸发温度,冷凝温度一样,会造成这么高的差别?
如果冷凝压力,蒸发压力相同,唯一影响排气温度的就是吸气温度,吸气温度越高,排气温度就越高。
回复
adingkgb
2011年04月26日 23:43:42
6楼
数值是楼主实测的么?

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-4-26 23:44 编辑 ]
回复
loaferhawk
2011年04月29日 11:05:21
7楼
系统的冷凝温度直接决定了系统的性能指标,既当系统制冷凝温度过高时的直接结果是,制冷量下降,会起温度过高,同时冷凝效果持续恶化,供液量不足,温度稳定性降低
回复
wyd0818
2011年05月28日 14:18:50
8楼
系统换热器一样大吗?制冷剂充注量是不是一样,排气温度高,可能是制冷剂偏少的原因,还要测吸气温度才知道。
回复
wqj13419801972
2015年11月12日 21:47:52
9楼
在同一温度环境中,强制风冷冷凝压力低于自然冷凝的冷凝压力,排气温度与冷凝压力成正比,所以强制风冷排气温度低于自然冷凝的排气温度。
回复

相关推荐

APP内打开