强电新手,在做变压器的低压配电屏的时候,遇到了点问题,请各位大侠不吝赐教!就是回路的计算电流,断路器的框架电流,脱扣器长延时动作电流,短延时动作电流,瞬动电流,电缆的载流量,这几者的大小关系是怎么样的?

强电新手,在做变压器的低压配电屏的时候,遇到了点问题,请各位大侠不吝赐教!

就是回路的计算电流,断路器的框架电流,脱扣器长延时动作电流,短延时动作电流,瞬动电流,电缆的载流量,这几者的大小关系是怎么样的?
免费打赏
haotv
2011年04月19日 22:20:06
2楼
学习学习,活到老学到老
回复
zyz8438
2011年04月19日 23:06:19
3楼
计算电流 < 脱扣器长延时动作电流 < 短延时动作电流 < 瞬动电流
回复
电气老孙
2011年04月19日 23:35:29
4楼
计算电流 < 脱扣器长延时动作电流(此电流值每个断路器厂家都有固定值选一个大于计算电流的最接近值,一般有63,80,100,125,160,180,200,225等等)

短延时动作电流 一般选择按照大于计算电流4倍考虑

瞬动电流一般按照大于计算电流10倍考虑
回复
hwmaixl
2011年04月20日 09:04:30
5楼


短延时动作电流 一般选择按照大于计算电流2倍考虑

瞬动电流 一般选择按照大于计算电流6倍考虑

我们一般做法
回复
penguin20184
2011年04月20日 11:15:47
6楼
那选电缆的时候,我们是按照乘了需要系数的计算电流来选,还是按照安装容量的电流来选?比如说,交流客梯,电气常用数据04D101列出了客梯的需用系数是0.22,一台24kW的客梯按Kx=0.22来算,电流才10安。
又比如整个防火分区的消防风机回路,可能一个防火分区有四五台双速排烟风机,就算火灾发生的时候不是高速全开,但是平时通风应该都是低速全开吧,那这个回路的电缆还是按照04D101列出来的按Kx=0.4来选吗?不需要躲开这些风机的起动电流吗?
回复
penguin20184
2011年04月20日 11:17:11
7楼


2011年04月20日 11:46:43
8楼
帮自己顶!
回复
penguin20184
2011年04月20日 13:26:19
9楼
我再顶!高手赐教!
回复
a893060697
2011年04月20日 13:31:46
10楼
学习啊学习
回复
rzedy
2011年04月20日 14:17:21
11楼
大侠说说看,俺也不太懂
回复