【请教】关于几个电流之间的大小关系
penguin20184
2011年04月19日 17:37:46
只看楼主

强电新手,在做变压器的低压配电屏的时候,遇到了点问题,请各位大侠不吝赐教!就是回路的计算电流,断路器的框架电流,脱扣器长延时动作电流,短延时动作电流,瞬动电流,电缆的载流量,这几者的大小关系是怎么样的?

强电新手,在做变压器的低压配电屏的时候,遇到了点问题,请各位大侠不吝赐教!

就是回路的计算电流,断路器的框架电流,脱扣器长延时动作电流,短延时动作电流,瞬动电流,电缆的载流量,这几者的大小关系是怎么样的?
免费打赏
zhh195888
2011年04月20日 16:42:38
12楼
学习了,顶一下!
回复
xiaofeng55566705
2011年04月20日 16:48:53
13楼
学习中,等解
回复
penguin20184
2011年04月20日 17:27:20
14楼


电老鼠版主看过来阿,选电缆的时候,我们是按照乘了需要系数的计算电流来选,还是按照安装容量的电流来选?比如说,交流客梯,电气常用数据04D101列出了客梯的需用系数是0.22,一台24kW的客梯按Kx=0.22来算,电流才10安。
又比如整个防火分区的消防风机回路,可能一个防火分区有四五台双速排烟风机,就算火灾发生的时候不是高速全开,但是平时通风应该都是低速全开吧,那这个回路的电缆还是按照04D101列出来的按Kx=0.4来选吗?不需要躲开这些风机的起动电流吗?
回复
rob1n_z
2011年04月21日 09:04:35
15楼
深奥啊,不是很明白,学习了。。。。
回复
damnguy
2011年04月21日 13:24:44
16楼
不是很明白,学习了
回复
iceibfibfice
2011年04月21日 14:04:02
17楼

先得声明需要系数是用来干什么的。需要系数是指的的设备组的需要系数。不适合算单台设备的计算电流。再通俗讲,就是Kx是面向变电站、变压器的。不能用它来计算单台设备的计算电流。
我是做港口电气,这点深有体会。为什么呢,因为海港工程设计手册里列有Kx(起重机设备组),但在具体讲到门机(起重机)时,单独有一个计算公式,而且是有计算电流和尖峰电流(在变频器广泛应用之后,尖峰电流已经不是一个很重要的参数了,因为启动电流几乎就是计算电流了)之分的。
所以在对单台设备供电是Kx如你所说,是不靠谱的。怎么办?看铭牌或询问厂家(得到实测的计算电流,比较靠谱),再不行要张电梯的系统图自己算算也比Kx靠谱(具体怎么算?主要同时工作的电机工作电流再+一个自己顺眼的系数即可)。
总是,始终要清晰自己是为了什么东西来来算计算电流的。
回复
zhyz2005
2011年04月21日 17:01:43
18楼
进来学习 谢谢
回复
y1314150
2011年04月21日 17:50:12
19楼
学习了,要顶一下
回复
lmy555828
2011年04月21日 19:44:43
20楼
多看看设计手册,产品样本,多学知识,可怕的一代
回复
ljphb
2011年04月21日 20:07:57
21楼
见我的话题:断路器基本参数和选型
回复

相关推荐

APP内打开