强电新手,在做变压器的低压配电屏的时候,遇到了点问题,请各位大侠不吝赐教!就是回路的计算电流,断路器的框架电流,脱扣器长延时动作电流,短延时动作电流,瞬动电流,电缆的载流量,这几者的大小关系是怎么样的?
强电新手,在做变压器的低压配电屏的时候,遇到了点问题,请各位大侠不吝赐教!
就是回路的计算电流,断路器的框架电流,脱扣器长延时动作电流,短延时动作电流,瞬动电流,电缆的载流量,这几者的大小关系是怎么样的?
22楼
看看厂家的样本就知道了,我建议看看ABB、施耐德的样本
回复
23楼
计算电流 < 脱扣器长延时动作电流 < 短延时动作电流 < 瞬动电流
计算电流 < =断路器的框架电流
计算电流 < 电缆的载流量
回复
24楼
楼主提的问题很有普遍性,18楼回答得也蛮有道理,但我更想听听电老鼠大侠有何高见。谢谢。
回复
25楼
这个问题提的好,一起学习
回复
26楼
21楼不带这样打击人的啊,不能因为我的无能而打击我们整一代人吧,这样的罪名咱哪当得起啊!哈哈!玩笑话玩笑话,知识的积累是一个漫长的过程,是一辈子的任务,谁能说自己已经学够了学好了呢,路漫漫其修远兮啊~
回复
27楼
学习了,顶一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
28楼
楼主提的问题很有普遍性,18楼回答得也蛮有道理,但我更想听听电老鼠大侠有何高见。谢谢。
回复
29楼
学习了,感谢!
回复
30楼
不怕不知道,就怕不学习。
回复
31楼
学习一下了 顶