2楼
人防地下室设计现在还没有现成合适的软件,用PKPM算出的结果和人防规范的要求还是有比较大的差别的。因此一般的做法就是用PKPM算出来后用手算的办法逐项进行调整,工作量还是很大的。
回复
3楼
谢谢,那用PKPM的时候要建哪几个模型呀,我听人说要建好几个的
回复
4楼
现在设计常用pkpm、人防理正,只要自己对规范理解较深,自己用excel也可以计算,2004年前的PKPM版本许多参数要调整,等效静荷载值要除以1.4,按活载输入,材料强度要调整,砼值要按抗弯抗压抗剪分别输入,人防计算最好按单自由度设计,所以人防工程不建议用pkpm计算,
回复
5楼
等效静荷不是按恒载输入吗
回复
6楼
2005版的PKPM可以计算人防啊,材料参数也不用再定义,程序自动考虑
回复