线路漏电时总是上一级漏电开关跳开,本级漏电开关无动作,是怎么回事?
线路漏电时总是上一级漏电开关跳开,本级漏电开关无动作,是怎么回事?
22楼
二楼分析的非常好,就是这样!!!
回复
23楼
上级开关漏电动作电流小于下级-; 上级开关与下级开关品牌不一;质量问题。
回复
24楼
不是同品牌的东西
回复
25楼
同意
回复
26楼
我去年也碰到同样的问题
后来换了总漏电,换成动作时间0.2s的就好了
回复
27楼
顶2楼的正解。。。。
回复
28楼
估计是两级漏电保护值没匹配好。
回复
29楼
如果参数没有问题,应该检查一下上级开关是否有机械问题。遇到过开关的挂钩变形,稍微过流就跳。只能换。
回复
30楼
同意18楼的意见。
上级500MA应该是可以的,是不是没有加延时0.3S,另查一下下级30MA的微断是否能正确动作。
是什么造成的漏电动作?这些都应该在查一下。
回复
31楼
同意 地下室的观点
回复