漏电保护的问题,总是上级开关先跳开
gui6511
gui6511 Lv.2
2011年04月19日 10:12:31
只看楼主

线路漏电时总是上一级漏电开关跳开,本级漏电开关无动作,是怎么回事?

线路漏电时总是上一级漏电开关跳开,本级漏电开关无动作,是怎么回事?
免费打赏
九天之上
2011年04月21日 11:21:41
22楼
二楼分析的非常好,就是这样!!!
回复
jjh2008vip
2011年04月21日 11:55:20
23楼
上级开关漏电动作电流小于下级-; 上级开关与下级开关品牌不一;质量问题。
回复
米克
2011年04月21日 13:34:54
24楼

不是同品牌的东西
回复
bjx1025
2011年04月21日 14:54:23
25楼

同意
回复
笨笨一号
2011年04月22日 08:34:13
26楼
我去年也碰到同样的问题
后来换了总漏电,换成动作时间0.2s的就好了
回复
qxz1973
2011年04月22日 09:40:44
27楼
顶2楼的正解。。。。
回复
dragonsly
2011年04月22日 10:19:31
28楼
估计是两级漏电保护值没匹配好。
回复
智库
2011年04月22日 18:12:50
29楼
如果参数没有问题,应该检查一下上级开关是否有机械问题。遇到过开关的挂钩变形,稍微过流就跳。只能换。
回复
dv100
2011年04月23日 20:19:15
30楼
同意18楼的意见。
上级500MA应该是可以的,是不是没有加延时0.3S,另查一下下级30MA的微断是否能正确动作。
是什么造成的漏电动作?这些都应该在查一下。
回复
yjmi332
2011年04月24日 06:17:59
31楼
同意 地下室的观点
回复