漏电保护的问题,总是上级开关先跳开
gui6511
gui6511 Lv.2
2011年04月19日 10:12:31
只看楼主

线路漏电时总是上一级漏电开关跳开,本级漏电开关无动作,是怎么回事?

线路漏电时总是上一级漏电开关跳开,本级漏电开关无动作,是怎么回事?
免费打赏
penguin20184
2011年04月20日 17:29:42
12楼
上下级断路器有无选择性,貌似施耐德的话,末端回路选用了16A的断路器,那么配电箱的断路器就要选32A以上的了。还有,上级断路器的整定电流是不是小于下级断路器的?
回复
hypjllb8817
2011年04月20日 21:17:41
13楼
1.确定漏电故障点在本级开关之后。
2.下级的开关整定电流大于上级的开关整定电流。
回复
y.o.n
2011年04月20日 21:33:15
14楼
这很可能是下级开关已损坏或质量有问题.
回复
llliiiyq
2011年04月20日 23:19:39
15楼
确定上级整定开关电流大于下级的!并在上级开关那设立延时跳闸!
回复
sxw840716
2011年04月20日 23:25:59
16楼
上级开关的漏电动作电流小于下级开关的漏电动作电流,或者上级开关有问题
回复
bzainr
2011年04月21日 08:04:51
17楼
回复
cai2561
2011年04月21日 09:00:23
18楼
上级500MA塑壳漏电,是用来火灾情况下漏电动作,不是瞬动型的,下级30MA小型漏电是瞬动的,你这里的下级漏保是不是有很多,查故障点吧,查这两级开关,中间线路。
回复
nanhu006
2011年04月21日 10:38:44
19楼
一、是漏电开关开关量选择不当,二、是总漏电后还有多级漏电开关。三、漏电开关的型号不同,四、线路有问题,这好像是大家的观点。
回复
cdf1982
2011年04月21日 10:50:55
20楼
二楼分析的很好啊,能够想到漏电故障点在本极开关以上,一般只会考虑上下级的配合问题!
回复
ivan0928
2011年04月21日 11:01:12
21楼
上一级灵敏度大于下一级。产品问题,或者整定电流问题