线路漏电时总是上一级漏电开关跳开,本级漏电开关无动作,是怎么回事?
线路漏电时总是上一级漏电开关跳开,本级漏电开关无动作,是怎么回事?
12楼
上下级断路器有无选择性,貌似施耐德的话,末端回路选用了16A的断路器,那么配电箱的断路器就要选32A以上的了。还有,上级断路器的整定电流是不是小于下级断路器的?
回复
13楼
1.确定漏电故障点在本级开关之后。
2.下级的开关整定电流大于上级的开关整定电流。
回复
14楼
这很可能是下级开关已损坏或质量有问题.
回复
15楼
确定上级整定开关电流大于下级的!并在上级开关那设立延时跳闸!
回复
16楼
上级开关的漏电动作电流小于下级开关的漏电动作电流,或者上级开关有问题
回复
17楼
回复
18楼
上级500MA塑壳漏电,是用来火灾情况下漏电动作,不是瞬动型的,下级30MA小型漏电是瞬动的,你这里的下级漏保是不是有很多,查故障点吧,查这两级开关,中间线路。
回复
19楼
一、是漏电开关开关量选择不当,二、是总漏电后还有多级漏电开关。三、漏电开关的型号不同,四、线路有问题,这好像是大家的观点。
回复
20楼
二楼分析的很好啊,能够想到漏电故障点在本极开关以上,一般只会考虑上下级的配合问题!
回复
21楼
上一级灵敏度大于下一级。产品问题,或者整定电流问题
回复