线路漏电时总是上一级漏电开关跳开,本级漏电开关无动作,是怎么回事?
线路漏电时总是上一级漏电开关跳开,本级漏电开关无动作,是怎么回事?
2楼
可能原因
1、漏电故障点在本极开关以上、上级开关以下段线路或者设备;
2、上级开关漏电动作电流小于下级
回复
3楼
上级开关漏电动作电流小于下级-正解 上级开关与下级开关品牌不一!质量问题
回复
4楼
试试调整一下上级漏电开关允许的漏电电流整定值,调大一些
回复
5楼
一是故障点,二是上下级配合,三是产品质量或安装问题
回复
6楼
先判断一下漏电点,如果在本级,那是开关的漏电值选大了,如不在本级,上级自然要跳
回复
7楼
上下级漏保动作时间和漏保动作电流没有协调好,也有可能是本级漏保开关出现故障。
回复
8楼
上级500MA塑壳漏电,下级30MA小型漏电,只要跳就是上级跳,下级从来不跳?
回复
9楼
上级漏电整定电流小于本级电流
回复
10楼
上级整定值小了,要比下级整定大一级
回复
11楼
2楼归结很完成了
回复