漏电保护的问题,总是上级开关先跳开
gui6511
gui6511 Lv.2
2011年04月19日 10:12:31
只看楼主

线路漏电时总是上一级漏电开关跳开,本级漏电开关无动作,是怎么回事?

线路漏电时总是上一级漏电开关跳开,本级漏电开关无动作,是怎么回事?
免费打赏
njanqun
2011年04月19日 15:00:22
2楼
可能原因
1、漏电故障点在本极开关以上、上级开关以下段线路或者设备;
2、上级开关漏电动作电流小于下级
回复
yanpo
2011年04月20日 10:59:58
3楼
上级开关漏电动作电流小于下级-正解 上级开关与下级开关品牌不一!质量问题
回复
amywang1211
2011年04月20日 11:49:41
4楼
试试调整一下上级漏电开关允许的漏电电流整定值,调大一些
回复
88292580
2011年04月20日 12:51:58
5楼
一是故障点,二是上下级配合,三是产品质量或安装问题
回复
hxhwff
2011年04月20日 12:55:16
6楼
先判断一下漏电点,如果在本级,那是开关的漏电值选大了,如不在本级,上级自然要跳
回复
windows2011
2011年04月20日 12:58:28
7楼
上下级漏保动作时间和漏保动作电流没有协调好,也有可能是本级漏保开关出现故障。
回复
xiaofeng55566705
2011年04月20日 16:46:25
8楼
上级500MA塑壳漏电,下级30MA小型漏电,只要跳就是上级跳,下级从来不跳?
回复
mings530139
2011年04月20日 16:50:52
9楼
上级漏电整定电流小于本级电流
回复
njsjyjy
2011年04月20日 16:51:29
10楼
上级整定值小了,要比下级整定大一级
回复
huangchmin
2011年04月20日 16:55:40
11楼
2楼归结很完成了
回复