有个工程的室内电缆沟有地下水渗出,地下水位比较浅,如何解决好呢?是对电缆沟做防水,还是设个集水坑用泵排出? 觉得室内设置一个泵好像不太好呀。
有个工程的室内电缆沟有地下水渗出,地下水位比较浅,如何解决好呢?
是对电缆沟做防水,还是设个集水坑用泵排出? 觉得室内设置一个泵好像不太好呀。
2楼
室内设置一个泵有什么不好呀?
回复
3楼
水渗出的很快,1.2m深的沟有0.6m深的水,一个来小时就能渗出来,甲方不愿意用泵抽,说太潮怕影响设备,准备把沟改成0.5m深,再做防水 处理。
回复
4楼
现在看来只能是改浅点后再做防水处理了,大家有什么好办法?
回复
5楼
像这种情况采用集水坑用泵排出显然不能解决根本问题,要解决只能做防水防渗漏电缆沟。
回复
6楼
做防水防渗漏电缆沟。谁愿意那个泵在那运行呀,
回复
7楼
才1.2米深的电缆沟就有水渗出,基础的防渗工作是怎么做的?难道电缆沟到了防渗层下面?
回复
8楼
看来是设计错误,这样的地方就不宜设电缆沟
回复
9楼
我们厂原来也是渗,后来趁改造时做的防渗漏,还不知道情况,我看了一下过程,大约是这么做的,里面一层沥青,中间一层钢丝网,最外面再铺水泥,做了三面。。。
回复
10楼
电缆沟只要防水做好,应该是没问题的。
渗水这么快,用水泵抽也不是办法!用水泵抽,水还是渗出,还是潮,对设备还是有影响的。
回复
11楼
改浅电缆沟也得做防水啊
回复