某私宅5层梁板严重开裂有图求原因处理办法
i8510
i8510 Lv.2
2011年04月18日 17:00:14
只看楼主

该私宅为我公司混凝土浇注。施工时间是2009年3月份。2010年12月份屋主发现5层梁开裂严重。要求我公司处理。该楼房建筑面积为120平方,共5层。2.3.4层梁板均完好。只有天面第5层的梁开裂。而且5层梁开裂十分严重,每条梁都有裂。2011.1月裂缝处贴纸,到现在纸张完好。大家讨论一下是什么原因啊?该如何处理?[ 本帖最后由 i8510 于 2011-4-18 19:10 编辑 ]

该私宅为我公司混凝土浇注。施工时间是2009年3月份。2010年12月份屋主发现5层梁开裂严重。要求我公司处理。

该楼房建筑面积为120平方,共5层。2.3.4层梁板均完好。只有天面第5层的梁开裂。而且5层梁开裂十分严重,每条梁都有裂

。2011.1月裂缝处贴纸,到现在纸张完好。大家讨论一下是什么原因啊?该如何处理?

[ 本帖最后由 i8510 于 2011-4-18 19:10 编辑 ]

整栋外观.jpg


开裂情况.jpg


开裂处局部放大.jpg


跨中梁.jpg


梁边对称开裂.jpg


梁与砖墙分离.jpg


裂缝 回弹.jpg

免费打赏
thy1970
2011年04月18日 17:29:29
2楼
屋面是不是温度缝呢,浇筑时养护,浇筑后的保温有没有做到位?
回复
chen13033576
2011年04月19日 20:40:09
3楼
楼主对结构说的很模糊啊
先介绍下结构类型,然后裂缝有没有贯通,裂缝规则度等等 说详细点 大家才好分析啊
回复
结构设计检测
2011年04月19日 20:51:19
4楼
温度差引起的裂缝   混凝土的线胀系数几乎是砖砌体线胀系数的两倍,温度升降在同一个数量区内,两者由于温度变化引起的胀缩值具有明显的差别。由于温度影响主要反映在楼房的最上层并由上而下逐渐减弱,此温度裂缝最先出现在顶层。夏季时顶层楼屋面板向东西山墙端逐渐膨胀伸长。而砖墙的膨胀远远落后,砖墙与混凝土板之间的摩擦力和粘结力阻止混凝土自由膨胀,结果造成东西山墙出现平行于楼板的水平裂缝。与其T接的纵墙出现斜向裂缝或不规则裂缝,或板靠山墙的南北两侧出现斜向裂缝,或墙与板同时出现裂缝,砖砌女儿墙同时出现平行于屋面板的水平裂缝
回复
i8510
2011年04月24日 15:22:46
5楼
都是梁与板现浇的啊!~
回复
ftgeb
2011年04月24日 16:25:57
6楼
不懂不懂不懂
回复
wss111
2011年04月25日 10:39:09
7楼
在顶层端部,是温度变化引起的混凝土开裂,在屋面加保温层,效果也不大,如果结构安全没有问题,裂缝宽度小于规范要求,屋面没有渗水的话,赔一点钱把,向这样的裂缝不太好修。
回复
douchen1111
2011年04月25日 11:16:15
8楼
资料很好,感谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开