rt:请问R22的冷水机可做22℃左右的出水温度吗?具体怎么实现
rt:请问R22的冷水机可做22℃左右的出水温度吗?具体怎么实现
2楼
出水温度22度,按常规的话蒸发温度得17度了,目前国内的压缩机好像没不支持这么高的蒸发温度。目前国内的压缩机最高蒸发温度支持12度
本人建议2个方法:
1拉大传热温差降低传热面积。
2先让制冷剂冷却水,在用冷却水和你的工艺水换热。
回复
3楼
基本可以,就是运行压力较高,电机电流也较大,楼上的方法不错,值得借鉴。
回复
4楼
基本上可以
不用怎么更改
主要防止高压报警适当减少点佛量
当然出水温度较高时热负荷不易过大
回复
5楼
按版主说的,基本没有什么改动,不过这么高的水温你不如直接用河水或地下水好了
回复
6楼
考虑机外解决了
回复
7楼
比较难办,最好的方法就是上面有位朋友说的:制取12度左右的冷冻水,与经过吸热升温的冷冻水进行混水,可以得到较高温度的水
回复
8楼
普通T2工况压缩机
我做冷水机出水范围5~35度都可以
当然热负荷不能超过额定按制冷量
回复
9楼
呵呵呵;22度的出水温度;用22的制冷剂是可以的;我们常做的冷水机组用到电镀厂;也是高温25度的出水温度;没事的;正常使用;低压保持5.5公斤;保证没事;机组正常运行;呵呵呵;仅供参考
回复
10楼
普通空调压缩机即可达到22度出水,系统不用改动
回复
11楼
可以。把流量控制小一点。温度就上去了。因为冷量=温差*比热熔*流量
回复